混凝土浇筑后,什么时候进行回弹比较合适?28天?
csy280163.com
2015年01月19日 21:08:01
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土浇筑后,什么时候进行回弹比较合适?28天?28天貌似是讲标准养护的,现场都是自然养护的,沿用28天的标准应该不妥当。请问,各位大神,有没有规范标准可以依据?

混凝土浇筑后,什么时候进行回弹比较合适?28天?
28天貌似是讲标准养护的,现场都是自然养护的,沿用28天的标准应该不妥当。
请问,各位大神,有没有规范标准可以依据?
免费打赏
qq_1413715968669
2015年01月19日 21:17:22
2楼
为什么要 回弹? 验收?
回复
wangjiyiok
2015年01月20日 08:44:40
3楼
回弹什么时候都可以,看你是干什么用的嘛。
塔吊基础为了着急安装3、5天就开始回弹看强度了。
验收的话时间需要看天气啦,最好你自己先回弹看看,合适了再叫人过来。
回复
甲方施工员
2015年01月20日 08:49:14
4楼
至少28天 时间越长检测强度越接近理论强度
回复
muxi1223
2015年01月20日 10:05:16
5楼
我们回弹是因为混凝土强度未到设计值,所以回弹,但我们是先自己回弹,选择好区域在让检查单位过来回弹的,时间是3个多月,c45以上的很多都弹不到,我也搞不懂是什么原因。是否是混凝土里面的添加剂影响了强度还是在养护和浇捣是未到位造成的
回复
aiyi97
2015年01月20日 12:40:54
6楼
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

根据1.0.2第二句推测,质监站有要求或甲方有要求时,或者资料部分有要求,需做回弹试验;

等权威说法;
回复
土木清风
2015年01月23日 09:20:50
7楼
楼上的解释很清楚
回复
mengxianghui722
2015年01月23日 11:57:07
8楼
同求专业解释!!!!!感谢
回复
迷茫少年
2015年01月23日 13:49:17
9楼
貌似结验收需要回弹吧
回复
yygzxth2006
2015年01月24日 11:42:03
10楼
至少28天,建议和同条件试块一致60天后回弹。向我们这里一般是两三个月后甲方和我们公司质量部都回来自检抽查的。当然了最终主体结构验收时,是需要有资质的检测单位来正式检测并出具检测报告的。
回复
chyw19900817
2015年01月24日 14:38:01
11楼
一般都是28天,特殊要求的砼除外
回复

相关推荐