本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑 第3个合理吗?
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑
第3个合理吗?
13楼
貌似很忙 发表于 2015-1-21 12:53 第二个图,你觉得合理吗?按照规范必须弄旋流器或者吸水喇叭口,我倒觉得接旋流器从下面出管应该没什么问题
回复
14楼
貌似很忙 发表于 2015-1-21 12:52 第二个图,你觉得合理吗?可以,就是不装旋流器,水箱底以上600mm的水位不计入有效容积范围,参见新消规5.2.6.2条和5.1.13.4条。
回复
15楼
进来学习的
回复
16楼
看新规范是必须的用出水喇叭口或是放置旋流器的。
回复
17楼
进来学习的
回复
18楼
没有看到最高最低报警水位
回复
19楼
这个图挺粗糙的,但是问题拿出来讨论是很好的,旋流器要根据产品确定淹没深度要注明,还需安装水位监控装置
回复
20楼
chencaihua 发表于 2015-1-20 08:52 最大的问题是吸水管竖向管段会聚气,加个排气阀吧。建议屋顶水箱最好还是从底部出水,侧面出的话,确实影响 …稳压泵 的接入口 也要像消防泵一样保证在最低水位的要求吗? 火灾的时候 消防主泵启动 稳压泵不是就停止了么
回复
21楼
出水管最好由水箱底部接出,比如第二个图,但是第二个图的出水管还需要设置旋流防止器吧。另外如果这个水箱是储藏生活用水的水箱的话,根据建规规定,进水管应高出溢流管喇叭口上边缘150MM;如果水箱是储存消防用水的话,进水管高出溢流管喇叭口上边缘50mm应给就没有问题。
回复