大家帮我看看我这个水箱的水位满足《新消规》吗?
貌似很忙
2015年01月19日 15:39:46
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑 第3个合理吗?

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑

2222222111.png 222223333333.png 133333333333333333333.png第3个合理吗?

2222222111.png


222223333333.png


133333333333333333333.png

免费打赏
版专攻
2015年01月21日 13:06:02
13楼
貌似很忙 发表于 2015-1-21 12:53 第二个图,你觉得合理吗?按照规范必须弄旋流器或者吸水喇叭口,我倒觉得接旋流器从下面出管应该没什么问题
回复
zcb780607
2015年01月21日 14:03:00
14楼
貌似很忙 发表于 2015-1-21 12:52 第二个图,你觉得合理吗?可以,就是不装旋流器,水箱底以上600mm的水位不计入有效容积范围,参见新消规5.2.6.2条和5.1.13.4条。
回复
w949940526
2015年01月22日 14:47:05
15楼
进来学习的
回复
zhxln1981
2015年01月22日 15:16:25
16楼
看新规范是必须的用出水喇叭口或是放置旋流器的。
回复
qq_1420786156381
2015年01月24日 09:42:20
17楼

进来学习的
回复
飞鱼
2015年01月24日 16:14:25
18楼
没有看到最高最低报警水位
回复
zhaoke19880114
2015年01月26日 09:01:54
19楼
这个图挺粗糙的,但是问题拿出来讨论是很好的,旋流器要根据产品确定淹没深度要注明,还需安装水位监控装置
回复
太阳当空照
2015年02月07日 11:26:26
20楼
chencaihua 发表于 2015-1-20 08:52 最大的问题是吸水管竖向管段会聚气,加个排气阀吧。建议屋顶水箱最好还是从底部出水,侧面出的话,确实影响 …稳压泵 的接入口 也要像消防泵一样保证在最低水位的要求吗? 火灾的时候 消防主泵启动 稳压泵不是就停止了么
回复
戏当生活
2015年02月12日 18:54:40
21楼
出水管最好由水箱底部接出,比如第二个图,但是第二个图的出水管还需要设置旋流防止器吧。另外如果这个水箱是储藏生活用水的水箱的话,根据建规规定,进水管应高出溢流管喇叭口上边缘150MM;如果水箱是储存消防用水的话,进水管高出溢流管喇叭口上边缘50mm应给就没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开