大家帮我看看我这个水箱的水位满足《新消规》吗?
貌似很忙
2015年01月19日 15:39:46
只看楼主

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑 第3个合理吗?

本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-21 16:23 编辑

2222222111.png 222223333333.png 133333333333333333333.png第3个合理吗?

2222222111.png


222223333333.png


133333333333333333333.png

免费打赏
版专攻
2015年01月19日 17:41:01
2楼
应该是没有什么问题,只是这个旋流器要根据产品确定淹没深度,这个是不是需要注明一下?
回复
肖拾根
2015年01月20日 09:05:18
4楼
其实定这个水位的原因,主要是电气控制设备与供水设备的连动反映时间。如果进水管径相对较大的话,也许这个深度还不够。如果进水管相对较小的话。也许还有多。
回复
zcb780607
2015年01月20日 09:45:51
5楼
你好像没有满足建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(2009年版)的3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm的要求。而且本条为强制性条文。
回复
jihai20062006
2015年01月20日 16:15:35
6楼
进水管管口要高出溢流水位至少150mm,出水管最好从底部接出!
回复
铁塔
2015年01月20日 21:15:28
7楼
明明是标高为什么要用尺寸标注来表示,看着很乱
回复
zp_ks
2015年01月21日 09:50:56
8楼
图纸直接标标高更清晰,最低有效水深最好标一下,一定要设置有水位监控装置。给水以管均管中心标高计算的,所以你这些数据要复合一下,有没有违反强条,强标,尽量留余地。
回复
貌似很忙
2015年01月21日 12:52:21
9楼
jihai20062006 发表于 2015-1-20 16:15 进水管管口要高出溢流水位至少150mm,出水管最好从底部接出!第二个图,你觉得合理吗?
回复
貌似很忙
2015年01月21日 12:52:42
10楼
zcb780607 发表于 2015-1-20 09:45 你好像没有满足建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(2009年版)的3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和 …第二个图,你觉得合理吗?
回复
貌似很忙
2015年01月21日 12:53:02
11楼
chencaihua 发表于 2015-1-20 08:52 最大的问题是吸水管竖向管段会聚气,加个排气阀吧。建议屋顶水箱最好还是从底部出水,侧面出的话,确实影响 …第二个图,你觉得合理吗?
回复
貌似很忙
2015年01月21日 12:53:24
12楼
版专攻 发表于 2015-1-19 17:41 应该是没有什么问题,只是这个旋流器要根据产品确定淹没深度,这个是不是需要注明一下?第二个图,你觉得合理吗?
回复

相关推荐

APP内打开