天然气庭院管网调压箱设计相关问题
weibo_1421651163826
2015年01月19日 15:16:34
只看楼主

有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????

有燃气设计说明中:深圳燃气来源为庭院管网供给埋地天燃气管道设计压力为0.3MPa,实际运行压力0.2MPa,入户后压力经过户内调压器降至2000pa再接煤气灶等。
在从市政管网接到庭院内管网中间只有个阀门井,总图一般都没有设置调压箱,但是图集上都有设置调压箱,请问,
1、市政管网接至小区内需要设置调压箱吗? 还是只在户内设置调压器就行了?
2、实际运行压力为0.2Mpa是什么意思?从市政管网接至庭院内都没调压箱怎么说是运行压力0.2Mpa,不是0.3Mpa吗,这个说明是不是有问题????????????
stacy98
2015年01月26日 17:30:54
2楼
1.不需要。因为这个已经说明了是户内调压。市政管到用户调压方式一般分为三种:区域调压(就是很多栋楼,或者一个小区一个调压柜),楼栋调压(一栋楼一个),户内调压(每户一个)
2.实际运行压力,就是设计压力虽然是0.3mpa,但考虑沿途损失,或者调压站出来压力不够,这个管网的压力只有0.2mpa了。这个没有关系,仍然还是中压,是够的。
回复
和煦的阳光
2016年05月24日 13:53:49
3楼
正在做相关的设计,欢迎交流。
回复

相关推荐

APP内打开