这是室外照明系统图,想请高手看一下哪个部分不对,不科学,请指教!谢谢前辈指教

这是室外照明系统图,想请高手看一下哪个部分不对,不科学,请指教!
谢谢前辈指教
免费打赏
qh_toshiba
2007年10月18日 09:41:53
2楼
这是室外照明系统图,想请高手看一下哪个部分不对,不科学,请指教!
回复
qh_toshiba
2007年10月18日 10:15:00
3楼
这是室外照明系统图,想请高手看一下哪个部分不对,不科学,请指教!
回复
lxt9607
2007年10月18日 10:36:05
4楼
出线回路为单相,相序如何分配,总负荷计算如何得来的?如何控制各路灯起/停,直接搬开关?
回复
qh_toshiba
2007年10月18日 11:06:48
5楼
总负荷是各个回路用电量的和,用定时继电器控制开关,相序我打算平均分配在每个回路里.
回复
lxt9607
2007年10月18日 11:34:53
6楼


1、总负荷计算方法不对。
2、控制部分应体现在图纸上。
3、每个单相回路负荷应尽量按照类别、容量均分在三相上,然后再重新计算一下总负荷是多少?
回复
ljz-11
2007年10月18日 12:03:44
7楼
你的图只能算是照明供电示意图,不能说是系统图
还有你没有接触模块怎么实现时控功能,怎么实现自动控制??为了方便检修,设个备用回路吧...
需要其它帮助加QQ17526581
回复
qh_toshiba
2007年10月18日 12:52:07
8楼
总负荷的值是不是不变呢?
为什么有了备用回路就能方便检修呢?
回复
wujianfa
2007年10月19日 16:48:51
9楼
以下是引用ljz-11在2007-10-18 12:03:44.0发表的内容:
你的图只能算是照明供电示意图,不能说是系统图
还有你没有接触模块怎么实现时控功能,怎么实现自动控制??为了方便检修,设个备用回路吧...
回复
dl1027
2007年10月20日 14:19:17
10楼
1.不用漏断,经济选择1P,用2P开关也行.另外注意规范写法,MA改成mA,KW改成kW.
2.开关和导线选择有问题,VV3x2.5,40度明穿管17A,开关你选的25A,明显不对,加大导线截面或选小开关.
3.计算有问题.如果单相小于三相15%,可以加起来;否则,按最大相x3,算出计算负荷.
4.各支路应标清相序(L1,L2,L3).
5.电源进线大小规格,敷设方式.
6.配电箱规格,敷设方式(明敷,暗敷),进出线方式(例如上进上出).
7.要预留一定的备用回路.
回复
李碧云
2007年10月22日 11:27:18
11楼
1.漏断应用vigi来表示
2.开关和导线选择有问题,选VV3x4,管径偏小,用SC25管
3.计算负荷平均分在三相上,力争三相平衡
4.各支路应标清相序(L1,L2,L3).
5.电源进线大小规格,敷设方式.
6要预留一定的备用回路.
回复