这是室外照明系统图,想请高手指教!
qh_toshiba
qh_toshiba Lv.2
2007年10月18日 09:37:10
来自于照明工程
只看楼主

这是室外照明系统图,想请高手看一下哪个部分不对,不科学,请指教!谢谢前辈指教

这是室外照明系统图,想请高手看一下哪个部分不对,不科学,请指教!
谢谢前辈指教
免费打赏
sqh1971
2007年10月22日 12:18:51
12楼
同意11楼,电源进线大小规格,敷设方式.按系统图标准格式,采用沿墙,地面等字母标示。
导线可以选择选VV2x4+1*2.5,管径偏小,用SC25管
漏电表示应该在开关线上标小圆圈。
回复
hubeixp
2007年11月17日 13:49:38
13楼
楼上的都是高手,支持
回复
hubeixp
2007年11月17日 13:55:50
14楼

不同意你的第一条,是必须用漏断
回复
hubeixp
2007年11月17日 14:01:06
15楼
来看看这个
回复
njoas
2008年07月08日 14:45:44
16楼
出线是5芯好还是三芯好呢?
回复
killer--king
2008年07月08日 15:31:22
17楼
5芯,难道你是三相配出?系统图应该是单相配出的吧
回复
hnyanglin
2008年08月18日 15:58:15
18楼
SC为钢管保护,景观照明可采用PVC管保护。
回复
马嘉明
2008年08月21日 21:02:01
19楼
接触器控制 啊
回复
宛龙九八
2008年08月25日 17:03:11
20楼
出线回路应标出相序和回路编号,另外漏电开关符号不对,用3*2.5的电缆的话,保护管建议选SC25
回复
fchdzh
2008年08月30日 18:36:33
21楼
学习中 非常感谢大家发的帖子 给我们初次接触的人一个很好的学习机会