咨询一下关于照明配电系统图的问题
gh45547304
gh45547304 Lv.3
2011年04月26日 08:46:41
来自于照明工程
只看楼主

请教一下,配电系统图中Pe Kx Cos Pjs Ljs ASPFLD 1-15/100*4 通讯线 L5512RVFP 都是什么意思啊~ 具体怎么查,

请教一下,配电系统图中Pe Kx Cos Pjs Ljs ASPFLD 1-15/100*4 通讯线 L5512RVFP 都是什么意思啊~ 具体怎么查,
f111937cd2138fcb2299.pdf
148 KB
立即下载
gh45547304
2011年04月26日 09:00:32
2楼
求关注......................
回复
wenwen
2011年04月26日 13:11:11
3楼
L5512RVF为十二路输出继电器,Pe为额定功率,Pjs为计算功率,Ijs为计算电流,COSφ为功率因数,Kx为需要系数,不对请指正
回复
zhangjiaimeng
2011年04月26日 13:51:00
4楼
Pe 为设备容量
Pjs 为计算有功功率
Kx 需要系数,有表可查询
Cos 功率因数
Ljs 计算电流
Pjs=Kx * Pe
单相电:Ljs=1.52Pjs/Cos&
三相电:Ljs=4.55Pjs/Cos&
回复
gh45547304
2011年04月26日 15:04:26
5楼
Pe:额定功率
Pj:计算有功功率
Sj:计算视在功率
Ij:计算电流
Kx:同时系数
cosφ:功率因数
Pj=Kx*Pe
Sj=Pj/cosφ
单相供电时,Ij=Sj/Ue
三相供电时,Ij=Sj/√3Ue

你补充给出的条件不足,不能正确计算。如果假设采用~220V单相供电,同时系数Kx取1.0,功率因数cosφ取0.8,则
Pe=13KW
Pj=13*1=13KW
Ij=1300/(0.8*220)=7.39A 我在百度上找到的
回复
zsh5531143
2011年04月26日 15:48:41
6楼
请问楼上同时系数为什么会同时取1,LZ所提供的系统图 取到0.82左右就可以了。并非所有的灯就一定同时会开的
回复
sxw840716
2011年04月26日 23:10:28
7楼
回复
killazy
2011年04月26日 23:40:46
8楼
ASPFLD 1-15/100*4 具体含义可查相关产品样本。
我百度了一下,估计是防雷器,而且好像应该是I-15,不是1-15

[ 本帖最后由 killazy 于 2011-4-26 23:43 编辑 ]
回复
海阔天空985
2011年04月27日 09:00:36
9楼
L5512RVFP应该是一个控制器,带RS485或其她通讯口,通讯线是要与上一级主机相连
回复
gh45547304
2011年04月27日 13:59:30
10楼

哦~~~ 防雷器? 不会吧 照明控制箱,用着东西吗?
回复
gh45547304
2011年04月27日 14:00:42
11楼


恩 貌似就是这个意思,这个东西有具体的规格吗?