【讨论】关于照明系统图的断路器问题
yzkb_
yzkb_ Lv.2
2011年07月09日 16:38:16
来自于断路器
只看楼主

每层有3个照明回路,3个插座回路和两个备用回路,照明回路是20*36W的日光灯,插座回路有8个插座,3层的情况都差不多,断路器的选择是,支路16A,楼层40A,总的63A,麻烦哪位告知!断路器电流怎么确定,?多谢

每层有3个照明回路,3个插座回路和两个备用回路,照明回路是20*36W的日光灯,插座回路有8个插座,3层的情况都差不多,
断路器的选择是,支路16A,楼层40A,总的63A,麻烦哪位告知!断路器电流怎么确定,?多谢
xhqz_linger
2011年07月10日 16:26:02
2楼
我感觉照明回路用10A的就可以,插座回路用用16A是考虑8个全带电脑,每台300W,至于楼层配电箱选的是40A,如果三相得感觉过大,用20A或25A就行,如果单相的要进行一下计算,总的开关也太大了,
回复
woaiwanglisha
2011年07月12日 14:11:27
3楼
回复
jiangbo88
2011年07月13日 16:47:19
4楼
断路器应该选择照明支路10A 1P,插座支路用20A漏电,楼层40A 3P,总的63A 3P,!断路器电流需要计算,一般按额定电流的1.1倍选用,你的条件不足,无法计算。一般简易办公楼插座负荷还要考虑电开水壶等用电。
回复
yzkb_
2011年07月14日 23:09:01
5楼
请问1P什么意思?3P什么意思?什么时候用1P什么时候用3P的断路器?
回复
y1026089529
2011年07月16日 17:50:33
6楼
1p代表一级开关,3p代表3极开关
回复
yzkb_
2011年07月20日 20:36:51
7楼
1级开关和三级开关是什么意思?还有4P的,主要是“级”不懂
回复

相关推荐

APP内打开