四层框架结构,到三层由于布局需要将柱子位置变动,一层二层边柱为400*400,中间柱为500*500,梁为240*600,第三层梁上起柱时是否要将梁尺寸加大以满足柱子的尺寸呢
四层框架结构,到三层由于布局需要将柱子位置变动,一层二层边柱为400*400,中间柱为500*500,梁为240*600,第三层梁上起柱时是否要将梁尺寸加大以满足柱子的尺寸呢
2楼
梁宽大于上柱宽,另抗震措施要满足转换梁要求,抗规上有具体要求
回复
3楼
梁的宽度至少和柱子一样宽
回复
4楼
梁宽大于上柱宽
回复
5楼
梁宽大于上柱宽,对于你这个图来说,在柱底X方向还要拉一道通常的梁,为了就是平衡柱子的弯矩。同时梁上立柱的主梁要定义为转换梁,适当加强配筋和负筋,郎牛腰筋也要加强。
回复
6楼
雷文柏 发表于 2015-1-19 16:20 梁宽大于上柱宽,另抗震措施要满足转换梁要求,抗规上有具体要求上柱现在是准备做成240*400和梁一样宽,梁上部用2根16,下部用4根25钢筋,两根14的腰筋,尺寸为240*550,我上柱应该怎么配筋呢
回复
7楼
baobao0608 发表于 2015-1-20 09:15 梁宽大于上柱宽,对于你这个图来说,在柱底X方向还要拉一道通常的梁,为了就是平衡柱子的弯矩。同时梁上立 …第一幅图是二层结构图,在基础拉了一道通长的梁。上柱现在是准备做成240*400和梁一样宽,梁上部用2根16,下部用4根25钢筋,两根14的腰筋,尺寸为240*550,我上柱应该怎么配筋呢
回复
8楼
wq765288915 发表于 2015-1-20 10:54 第一幅图是二层结构图,在基础拉了一道通长的梁。上柱现在是准备做成240*400和梁一样宽,梁上部用2根16, …你的梁配筋时候违反《抗规》6.3.4条?
回复
9楼
梁的宽度至少和柱子一样宽
回复
10楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
11楼
按照规范对转换构件的要求来做就好啊
回复