关于消弧变低压系统及备用电源系统的讨论
向天索要1度电
2015年01月18日 23:32:04
只看楼主

现在正在做一个光伏发电项目,35kV中性点经消弧线圈接地,接地变同时兼做站用变使用。低压侧接地见如下图片,从图中看,低压侧是TN-C-S系统,但是接地线符合规范么?PEN不是只有一点接地,且工作接地是不能和保护接地共用的?图中是共用了。另从市电看,市电是TN-C系统?市电电源是四芯电缆接到我站用变低压配电系统的双电源开关备用侧(见设计院低压系统图),即施工单位把TN-C系统中的PEN直接接到低压系统中N相上。违反什么规范?运行中会出现什么问题?

IMG_20150114_153131.jpg


IMG_20150114_153144.jpg


IMG_20150114_153203.jpg


IMG_20150114_153441.jpg


IMG_20150114_153511.jpg


IMG_20150114_153633.jpg


IMG_20150114_153748.jpg


IMG_20150114_153757.jpg

免费打赏
向天索要1度电
2015年01月18日 23:33:51
2楼
设计院设计的低压一次系统图,请参考。
回复
zhangpengfei5014
2015年01月19日 20:31:50
3楼
路过,看看楼主。。
回复
kexuejia9
2015年01月19日 21:16:07
4楼
从图纸来看,市政电源是五根线,即TN-S系统,你拍的图片里接到N相上的应该是N线,PE线接到外壳,但图里看不到
如果市政电源是TN-C系统那PEN线不能通过断路器,TN-C系统严禁断开PEN线
回复
悠然
2015年01月20日 09:27:49
5楼
另从市电看,市电是TN-C系统?市电电源是四芯电缆接到我站用变低压配电系统的双电源开关备用侧(见设计院低压系统图),即施工单位把TN-C系统中的PEN直接接到低压系统中N相上。违反什么规范?
违反GB50054-2011 低压配电设计规范
回复
lz_chengyang
2015年01月20日 14:26:26
6楼
从图纸来看,市政电源是五根线,即TN-S系统,你拍的图片里接到N相上的应该是N线,PE线接到外壳,但图里看不到
如果市政电源是TN-C系统那PEN线不能通过断路器,TN-C系统严禁断开PEN线
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月20日 15:01:49
7楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-1-20 16:30 编辑

1年1个风向我都不知道怎么说。我知道的时候最开始省里局里都说工作接地接到外壳,然后后一起到地上,前2年说分开,工作和保护分开1根接地线到接地圆钢,今年又说单点接地要合在一起了。呵呵呵
回复
aaa8079
2015年01月20日 15:06:43
8楼
“TN-C系统严禁断开PEN线”,是不是就不能用四极开关啊???
回复

相关推荐

APP内打开