住宅对讲系统的备用电源
zcwlx
zcwlx Lv.12
2006年09月07日 18:16:03
只看楼主

请教一下:住宅对讲系统的备用电源蓄电池,需在施工图中注明吗?我在设计中仅说明了有防盗门电源箱而未注明带备用电源。现监理来问,厂家未提供蓄电池,在制造标准GA/T 72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件中已有明确规定,而民规等中未有规定,是否需工程设计补充。

请教一下:住宅对讲系统的备用电源蓄电池,需在施工图中注明吗?我在设计中仅说明了有防盗门电源箱而未注明带备用电源。现监理来问,厂家未提供蓄电池,在制造标准GA/T 72-94 楼宇对讲电控防盗门通用技术条件中已有明确规定,而民规等中未有规定,是否需工程设计补充。
免费打赏
xubo8000
2006年09月07日 20:40:01
2楼
一般不需要在施工图中特别注明,但设计说明中最好提到备电。另你做的是对讲就要套对讲的专业规范,民规只是起个指导性的作用。看你开的材料表中是否含备电一项,或是否备电为标配,如是,很明显就是厂家耍赖,这个变更就不能发
回复
zhouliwei403
2006年09月08日 15:35:03
3楼
楼上的大哥聪明
不就是图纸说明上多两个字吗
备电
另外想咨询 一下
对讲的专业规范有那些呀
谢谢
回复
zcwlx
2006年09月11日 14:39:31
4楼
感谢2楼的解答,我已如此答复项目部了.
回复
ynk87
2006年09月12日 17:45:34
5楼
又学了点经验! 谢谢各位发表意见的了!
回复
terrycarl
2006年09月13日 14:10:37
6楼
楼主注意了,跟厂商打交道一定要小心啊!
自己平时多积累经验就不会被他们骗到了!
回复