《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011规定:3.2.3 建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。 超高层建筑应急或备用电源系统: a 柴油发电机组在超高层建筑中既可作为应急电源使用,也可以作为备用电源使用。当备用电源满足应急电源条件时,备用电源可以兼作为应急电源。 b 超高层建筑应设柴油发电机作为应急电源或备用电源。设置在超高层建筑内的柴油
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011规定:
3.2.3 建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。
超高层建筑应急或备用电源系统:
a 柴油发电机组在超高层建筑中既可作为应急电源使用,也可以作为备用电源使用。当备用电源满足应急电源条件时,备用电源可以兼作为应急电源。
b 超高层建筑应设柴油发电机作为应急电源或备用电源。设置在超高层建筑内的柴油发电机,应根据负荷大小、单台电动机最大启动容量、供电半径等因素确定柴油发电机的额定输出电压:
(1) 当建筑物高度低于200m时,宜采用低压柴油发电机;
(2) 当建筑物高度大于400m时,宜选用高压柴油发电机;
(3) 当建筑物高度在100m~400m时,应进行技术分析、比较,确定柴油发电机的额定电压。
c 用油量应能满足人员疏散的要求。
柴油发电机组的油箱容量应能保证180min,即3h以上的用油量。
从消防角度看,日用油箱暂按1m3设置,每套机组设置一个日用油箱。同时,在户外红线内设一个15m3的地下油罐。
d 备用电源宜采用独立于正常电源的发电机组,不应采用蓄电池。酒店部分的备用电源应按酒店管理公司的要求设置,用于出租的写字楼宜预留柴油发电机组房的位置及进排风、供油等条件。
e 柴油发电机房宜设在地下一层、地下二层、首层,也可设置独立的柴油发电机房,不宜在避难层和顶层设置柴油发电机组。
工程案例:天津中钢国际广场
总用地面积:26666m2 建筑面积:4395000m2 建设周期:2010年-2014年
塔顶高度:358米 建筑层数:地上88层,地下3层 建筑功能:酒店、办公、商业
电源:2路35kV,同时工作,互为备用
变压器总容量:40200kVA 单位容量:101.7VA/m2
应急电源系统方案展示:
方案一:柴油发电机为10(6)kV,后经降压变压器降压至400V。三台机组可并列运行,也可分列运行。
方案二:柴油发电机为400V,三台机组可并列运行,也可分列运行。
方案四:柴油发电机为400V,高层部分经升压变压器升至10(6)kV,低层部分仍采用400V供电。三台机组可并列运行,也可分列运行。
中钢应急(备用)系统比较,如下: