能否实现倒闸操作时照明电路自动合闸
dage2751
dage2751 Lv.5
2015年01月16日 15:33:41
来自于照明工程
只看楼主

想请教大家个问题,我们这地下停车场的照明控制,基本情况是这样:1、所里两路电源过来送到双电源转换开关,然后送下去 到接触器 , 再到各路的1P开关, 成套柜门上有启动按钮(手动和自动) 2、照明通过DP线 连接上位机可以从控制室远程控制,但是目前有这种情况,变电所一倒闸操作,照明全黑,必须通过控制室远程手动启动照明或者现场手动启动照明。我想问下能不能实现 ,双电源一路电一失电,接触器失电释放,另一路电源投入后,照明可不可以实现自动合闸恢复照明! 思路是怎样的? 谢谢了!

想请教大家个问题,我们这地下停车场的照明控制,基本情况是这样:
1、所里两路电源过来送到双电源转换开关,然后送下去 到接触器 , 再到各路的1P开关, 成套柜门上有启动按钮(手动和自动)
2、照明通过DP线 连接上位机可以从控制室远程控制,
但是目前有这种情况,变电所一倒闸操作,照明全黑,必须通过控制室远程手动启动照明或者现场手动启动照明。
我想问下能不能实现 ,双电源一路电一失电,接触器失电释放,另一路电源投入后,照明可不可以实现自动合闸恢复照明! 思路是怎样的? 谢谢了!
免费打赏
beida_energy
2015年01月17日 15:49:38
2楼
你可以把那些接触器换成KBO,一种控制保护原件,掉电以后它也断电,但来电后,由于旋钮开关的状态是闭合的,所以可以自己合闸。给你上个图看看。
我也没有用过,不过看着其原理图貌似可以。

回复
sasa401
2015年01月23日 13:56:24
3楼
应该可以实现,就像双电源自动切换一样。
回复
ysh0592
2015年01月24日 17:19:27
4楼
KBO 是比较先进的
回复
lsc19590714
2015年01月26日 16:29:00
5楼
可以引用kBO装置,也可以用定时器功能,还可以用远传工控机上的手动/自动。最简单的方法是将配电柜或箱上的启动/停止按钮改换成三位一体的扭子开关。
回复
a576558648asd
2015年01月26日 17:20:22
6楼
好资料,好好学习。
回复
nashulin10009
2015年01月26日 20:41:22
7楼
购一台智能双电源通用切换控制器
回复

相关推荐

APP内打开