本帖最后由 无量 于 2015-1-15 16:18 编辑 如图所示,1 处设置消毒间总水表,同时本系统又设置了热水回水泵,以保证热水系统的循环,问题:当回水泵运转时,消毒间总水表会运转,导致水表计量错误(即实际没有用水,却也计入用水) 如何解决谢谢

本帖最后由 无量 于 2015-1-15 16:18 编辑

0115A.jpg

如图所示,1 处设置消毒间总水表,同时本系统又设置了热水回水泵,以保证热水系统的循环,
问题:
当回水泵运转时,消毒间总水表会运转,导致水表计量错误(即实际没有用水,却也计入用水) 如何解决

谢谢

0115A.jpg

4ba89befe177a8fb35fe.pdf
420 KB
立即下载
免费打赏
版专攻
2015年01月15日 15:41:18
2楼
发个总的系统原理图,看看,你这个看不到整个系统无法判断
回复
qq_1419387316646
2015年01月15日 17:21:35
3楼
发了PDF,截图无全截全,麻烦大家帮我看看,谢谢
回复
qq_1419387316646
2015年01月16日 08:43:22
4楼
我现在有个思路,就是在回水立管上加一个 回水 水表。这样用水量

供水计量 - 回水计量 = 用户用水计量

这样,行吗,谢谢
回复
lock0570
2015年01月16日 08:45:12
5楼
无量 发表于 2015-1-16 08:43 我现在有个思路,就是在回水立管上加一个 回水 水表。这样用水量供水计量 - 回水计量 = 用户用水计量正确:victory:
回复
做个好爸爸
2015年01月16日 15:12:29
6楼
接回水位置加块表,取差值
回复