请教一个关于多晶硅生产企业用电负荷的问题
hypernova
hypernova Lv.3
2015年01月13日 16:21:52
只看楼主

我这有一个多晶硅生产厂,最高峰用电量一年2.26亿度,那给它供电的线路应该有多大输送容量,不了解它的负荷特性,生产连续性,峰谷差、容量裕度都不清楚,特来请教!

我这有一个多晶硅生产厂,最高峰用电量一年2.26亿度,那给它供电的线路应该有多大输送容量,不了解它的负荷特性,生产连续性,峰谷差、容量裕度都不清楚,特来请教!
leafmelly
2015年01月14日 08:59:04
2楼
40MVA两路,满足全备用。
回复
hypernova
2015年01月14日 11:13:15
3楼
leafmelly 发表于 2015-1-14 08:59 40MVA两路,满足全备用。您说的很对,2.26亿度,以全年8760h计算,折合每小时用电25.8MWh,双路40MVA完全合适那么要从220kV变电站取电源,110kV线路送电,距离18km,线路造价大约多少,220/110kV,63MVA的变压器大约多少钱一台,相应保护及二次投资多少钱
回复
xuchaofeng_xcf
2015年01月22日 14:09:06
4楼
这是一句话说不清楚的,一次设备,二次设备,每一个都有不同的厂家,不同的价格,要做到很细,要下一阵子功夫的。
回复
xuchaofeng_xcf
2015年01月22日 14:12:00
5楼
我公司是生产微机保护的,二次继电保护方面可以给做个粗的概算,你有设计图的话,我就可以给你配置出来,我的邮箱 xuchaofeng_xcf@163.com QQ:117626872 0756-3395928 许
回复
lczb
2015年03月30日 06:19:31
6楼
路过学习学习
回复

相关推荐

APP内打开