冷却系统进空气的解决办法?
xh20051107
xh20051107 Lv.2
2007年10月17日 21:38:46
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠:有谁亲身经历过冷却系统进空气的案例,当进入大量的空气后,是怎样的故障?如何处理的?如果是冷冻系统呢?

各位大侠:有谁亲身经历过冷却系统进空气的案例,当进入大量的空气后,是怎样的故障?如何处理的?如果是冷冻系统呢?
免费打赏
大雪漫天
2007年10月18日 10:23:15
2楼
排气不就行了吗?
回复
hubeixp
2007年10月20日 10:58:46
3楼
管路最高端不是设置了自动排气阀的吗
回复
coolheating
2007年10月20日 13:36:44
4楼
只能边补水边排气了,没有什么好办法
回复
cclx.009
2007年10月20日 15:19:10
5楼
冷却水系统一般采用的是开式系统,如进空气,只需打开水泵边补水就可以了
如是冷冻水系统在安装时需在系统的最顶端装设排气阀,进了空气的话,打开排气阀,让系统运行起来就可以了
回复
zh23yq@co163
2007年10月21日 21:44:10
6楼
高处及上弯处加排气阀即可。
回复
wgj1207
2007年10月22日 11:30:02
7楼

顶,讲的很好.
回复
xh20051107
2007年10月28日 23:23:20
8楼
大家讲得很好,但是有时候水管高处的地方总会藏点空气,很难排尽!
回复
2492452
2007年11月01日 21:12:12
9楼


没错没错
回复
xh20051107
2007年12月08日 21:27:37
10楼
冷却水系统一般采用的是开式系统,如进空气,只需打开水泵边补水就可以了
如是冷冻水系统在安装时需在系统的最顶端装设排气阀,进了空气的话,打开排气阀,让系统运行起来就可以了


同意你的高见!
回复
zhuxdo1
2008年04月05日 23:13:29
11楼
冷却水系统一般采用的是开式系统,如进空气,只需打开水泵边补水就可以了 ;还是不太明白,是手动吗,要不多长时间?
回复

相关推荐

APP内打开