消规8.3.3上说的水锤消除止回阀是什么构造?是不是设计手册12册(第二版)上说的防水锤节能型止回阀(296页)?消火栓泵出口用微阻缓闭消声止回阀还能不能达到规范要求?好些年没做消防设计了,又碰上出了新规范,求帮助
消规8.3.3上说的水锤消除止回阀是什么构造?是不是设计手册12册(第二版)上说的防水锤节能型止回阀(296页)?消火栓泵出口用微阻缓闭消声止回阀还能不能达到规范要求?好些年没做消防设计了,又碰上出了新规范,求帮助
2楼
类似于手册上的,可以找个样本看一下。
回复
3楼
回复
4楼
版专攻 发表于 2015-1-14 09:16 楼主可以看下这个帖子:http://bbs.co188.com/thread-9032721-1-1.html已经看过了,说的很详细。我现在的工程是个多层建筑,按消规8.3.3,可以不用水锤消除器。这个时候选用缓闭消声止回阀能不能达到设计要求呢?(用别的形式的止回阀或者多功能水泵控制阀?)
回复
5楼
a25082508 发表于 2015-1-14 10:30 已经看过了,说的很详细。我现在的工程是个多层建筑,按消规8.3.3,可以不用水锤消除器。这个时候选用缓闭 …按照规范是可以的,但是从水锤的计算公式来看和消防管道的流速关系比较大,建议用软件计算下水锤压力,然后和管道的试验压力比较一下,如果大了,就加个水锤消除器吧
回复
6楼
还没有使用,感觉不错的冬冬!
回复
7楼
谢谢大神分享
回复