就是住户配电箱,为了安全起见,会装一个浪涌保护器,为了突然的电压升高而导致家用电器的损坏,近两年市场出了一个自复式过欠压保护器产品也是避免因为过压欠压导致的家用电器的损坏,这两个产品功能是一样的吗,自复式过欠压保护器可以取代浪涌保护器不?请大家指点!谢谢!
就是住户配电箱,为了安全起见,会装一个浪涌保护器,为了突然的电压升高而导致家用电器的损坏,近两年市场出了一个自复式过欠压保护器产品也是避免因为过压欠压导致的家用电器的损坏,这两个产品功能是一样的吗,自复式过欠压保护器可以取代浪涌保护器不?请大家指点!谢谢!
2楼
浪涌保护器跟自复式过欠压保护器两码事吧!
回复
3楼
套内总箱为什么要加浪涌呢?设计我会加那个自复式的,自家住宅,两样都不加!
回复
4楼
户内箱不跨越防雷界面不用加浪涌。过欠电压有规范要求。
回复
5楼
不一样,一个是对电路保护,一个是对雷击保护。
回复
6楼
自恢复式过欠电压保护器 要加,规范有要求,浪涌保护器 要是有太阳能热水器的时候才回加,否则是不用加的
回复
7楼
现在户箱加装自复式过欠压是有相关规定呢~防止电压不稳定,保护电路,而浪涌属于防雷,这种户箱类的末端箱是不会加装的!
回复
8楼
每天进步一点儿点
户箱加装自复式过欠压是有相关规定
回复
9楼
云飘飘 发表于 2015-1-13 05:43 不一样,一个是对电路保护,一个是对雷击保护。恩恩,明白了,谢谢!
回复
10楼
sammy7157 发表于 2015-1-13 08:48 现在户箱加装自复式过欠压是有相关规定呢~防止电压不稳定,保护电路,而浪涌属于防雷,这种户箱类的末端箱是 …谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
通通 发表于 2015-1-13 08:48 自恢复式过欠电压保护器 要加,规范有要求,浪涌保护器 要是有太阳能热水器的时候才回加,否则是不用加的谢谢。。。。。。。。。。。
回复