动力负荷的供电电缆3+2可以改成3+1吗?
amdintellive
2015年01月12日 15:12:48
只看楼主

动力负荷的供电电缆3+2可以改成3+1吗?就是取消N线,二次部分电源取自380v变压。

动力负荷的供电电缆3+2可以改成3+1吗?
就是取消N线,二次部分电源取自380v变压。
免费打赏
饭勺sheryl
2015年01月12日 15:37:42
2楼
风机好像可以吧,其他的没见过这样的做法
回复
liushibo422
2015年01月12日 15:47:55
3楼
好像不行吧!二次你即使取自380也不能保证三相平衡呀!你要是没有二次还好说一些!
回复
beida_energy
2015年01月12日 16:20:59
4楼
如果没有单相负荷,比如电动机, 根本就不要N导体,只要三根相导体和一根PE导体即可。
回复
qinabochenhong
2015年01月12日 16:29:32
5楼
风机好像可以吧,其他的没见过这样的做法
回复
zfhwlr
2015年01月12日 17:30:59
6楼
呵呵,末端风机控制箱可以 。
回复
amdintellive
2015年01月12日 21:57:58
7楼
从电房来的电缆可以吗?N线好像也只有供二次用,可以380V取电吗?
回复
ximon521
2015年01月13日 13:36:52
8楼
动力负荷,全部是三相的话就4线.有单相的就5线
回复
lingxuct
2015年01月13日 13:55:59
9楼
没有220V单相负载的纯三相电路应采用3+1电缆。
回复
leedongcheng
2015年01月13日 14:54:32
10楼
可以,没有任何问题
回复
wanglei_0303
2015年01月18日 16:58:54
11楼
不行吧,三相完全平衡才行,不如风机
回复