柱箍筋内箍怎么计算
zm1505515
zm1505515 Lv.9
2015年01月12日 11:26:56
来自于建筑施工
只看楼主

假设柱一侧纵筋为五根,箍筋为四肢箍,箍筋内箍宽度怎么计算?是按照柱截面尺寸-两个保护层后 然后除以4再乘以2还是除以直接除以3 最后再加上柱纵筋直径和箍筋直径

假设柱一侧纵筋为五根,箍筋为四肢箍,箍筋内箍宽度怎么计算?
是按照柱截面尺寸-两个保护层后 然后除以4再乘以2还是除以直接除以3 最后再加上柱纵筋直径和箍筋直径
甲方施工员
2015年01月13日 14:20:54
2楼
5根钢筋均匀分布
回复
喻栋
2015年01月13日 16:59:45
3楼
平均分布的话,箍筋肢距会超规范值
回复
zm1505515
2015年01月13日 20:44:56
4楼
喻栋 发表于 2015-1-13 16:59 平均分布的话,箍筋肢距会超规范值不会吧 肢距不大于300就行了啊
回复
zm1505515
2015年01月13日 20:45:30
5楼
甲方施工员 发表于 2015-1-13 14:20 5根钢筋均匀分布用纵筋均匀排布有依据吗??
回复
chaoyhc
2015年01月13日 21:56:49
6楼
老师们请继续讨论
回复
甲方施工员
2015年01月14日 10:15:34
7楼
zm1505515 发表于 2015-1-13 20:45 用纵筋均匀排布有依据吗??有 但是在那 记不清了
回复
chyw19900817
2015年01月14日 10:40:06
8楼
可以看一下相关的图集
回复
fjchum
2015年01月14日 12:29:01
9楼
先把布筋方式与设计沟通一下,征求一下设计师的意见最好。
回复
conly01
2015年01月15日 22:02:47
10楼
11.png
暂时只找到这一个,可以看一看。
均匀布置(应该是均匀对称布置),是从受力角度考虑的,除非你是偏心的受力构件。
真要找依据的话,好像验收表格里面有?还真想不起哪里有。
回复
zm1505515
2015年01月16日 09:34:39
11楼
conly01 发表于 2015-1-15 22:02 暂时只找到这一个,可以看一看。均匀布置(应该是均匀对称布置),是从受力角度考虑的,除非你是偏心的 …这页里面提到柱纵筋均匀布置了吗?我没找到,但是12G901-1第21页柱横截面复合箍筋排布构造详图注释第二条这样说的:柱纵向钢筋、复合箍筋排布应遵循对称均匀原则,箍筋转角处应有纵向钢筋。