这种结构应当怎么算?
tzpwml
tzpwml Lv.6
2007年10月17日 20:18:38
只看楼主

新近做了一个工程,78MX90M,四连跨,每跨19.5m,甲方要求:二层,下层第跨设2台5T吊车,单梁地控,起吊吊钩高度为7M;上层为仓库用,上层的楼面活载为5KN每平米,上层层高为6m。屋面楼面均设吊顶,吊顶荷里载均为1.0KN每平方要。屋面为单层板加隔热层,墙面为双层板加隔热层。雪压0.45KN每平米,风压0.35KN每平米。砖墙1.0m,钢柱到地面。其它参数自定。 我计算时采用PKPM-STS计算,单榀建模,二层为大空间,二层主梁为箱形梁。经计算,总用钢需要85kg平方面。多了?还是少了?请高手指点。

1192623516272.jpg

免费打赏
myloveflyer
2007年10月18日 10:13:42
2楼
你是要用钢量少?搞结构的不能什么都拿用钢量来衡量一个结构的质量,四连跨还用单榀去算,在空间里面用框架算,简单容易,吊车吨位也不大,只是在下面柱上定上吊车位置,把荷载加上,要是用单榀算你想想手算的东西多少,也不是不能,只是工作量大点,做工程要在质量有保证的前提下去考虑用钢量能不能降!
回复
qxz01
2007年10月19日 12:58:43
3楼
首先要保证结构安全,使结构承载力有一定程度的富裕,再考虑用钢量的要求
建议用空间结构计算一下
回复
poplycia
2008年05月29日 16:36:37
4楼
恩 结构安全第一,不过每次工程还没开始 老板和甲方就吧含钢量定死了 不胜其烦
回复

相关推荐