新风管可以直接连接在回风总管上吗?
whl2812
whl2812 Lv.2
2015年01月12日 09:53:23
只看楼主

见过一个现场,新风管没有从机组连接,而二是从回风主管靠近机组上连接的,有些疑惑,各位大神指点一下,这样的弊端在哪里?

见过一个现场,新风管没有从机组连接,而二是从回风主管靠近机组上连接的,有些疑惑,各位大神指点一下,这样的弊端在哪里?
lxinjn
2015年01月12日 10:55:31
2楼
新风容易短路
回复
simplesb
2015年01月14日 16:32:55
3楼
可 以这样接,不过要装调节阀,调节新风和回风的风量。
回复
zz_test
2015年01月16日 14:08:39
4楼
净化空调 一、新风需要过初效过滤器,回风一般不过初效过滤器。
二、有的空调机组,新风是需要预热的,假如有预热建议不可以混合。会对温湿度等有影响。
三、楼上加调节阀是必须的。
四、个人觉得要实际根据现场机组结构,看看混合后是否对机组性能、以及各功能有影响。
回复
l260301227
2015年01月20日 19:01:19
5楼
能满足实际应用就是好的系统,不要局限于一定格式。
回复
飞跃奥兰多
2015年01月28日 11:44:20
6楼
应该可以的吧,相当于一次回风系统吧
回复
滴滴哒哒
2015年02月02日 16:16:15
7楼
看实际情况吧,我感觉可以的话,在回风与新风混合处加静压箱也可以。
回复
grhuatao
2015年03月07日 17:49:23
8楼
曾经做过这样的系统。
回复
zhangph1972
2015年03月11日 09:14:32
9楼
可以这样接要装调节阀和初效过过滤器
回复
gzcarl
2015年03月22日 18:07:31
10楼
没什么问题
回复
dimaashavc
2015年03月24日 15:44:42
11楼
这个是可以的。不过新风、回风要装调节阀。有时候机房比较小的话,留给新风口的空间比较小。通畅的做法是新回风在回风上部,通过静压箱送至混合段。新、回风要加装调节阀,便于调节风量。