本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 20:24 编辑 现场情况:卫生间蓄水试验后,管根部及板底部出现渗漏,较严重! 现在三个问题需要请教: 第一,底板出现渗漏的原因有哪些? 第二,排水管安装在墙角,靠墙角那一面空间较小,无操作面,也就是说维修,只能修管的三周,墙角那一部分修不到,有什么好的对策? 第三,底板的渗漏,现场用底部注浆,但是搞了几年维修的同事说,建成区采用
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 20:24 编辑
现场情况:卫生间蓄水试验后
,管根部及板底部出现渗漏,较严重!
现在三个问题需要请教:
第一,底板出现渗漏的原因有哪些?
第二,排水管安装在墙角,靠墙角那一面空间较小,无操作面,也就是说维修,
只能修管的三周,墙角那一部分修不到,有什么好的对策?
第三,底板的渗漏,现场用底部注浆,但是搞了几年维修的同事说,建成区采用
注浆的方法修渗漏的,仅可保一年不漏,后面还会漏,请问这个说法是否完全可取?、
谢谢各位老师傅、老前辈的指点!、
2楼
我也只能说,排水立管那个位置如果渗漏的话,要处理确实是有点麻烦的
回复
3楼
注环氧树脂应该没问题吧
回复
4楼
管根部出现渗漏侧原因有:1.套管不是防水套管,造成套管和混凝土交接处渗水。2.立管和套管间的填充物不合格。 墙角位置的,如果是卫生间有沉箱,建议用细石混凝土浇筑一个小墩台,外侧用防水层处理。 注浆问题看注什么材料,个人认为环氧树脂之类的应该没问题,如果仅仅是水泥浆的话是没用的。
回复
5楼
不懂,坐等高人
回复
6楼
什么情况,给了我10个币,嘿嘿,再定一次
回复
7楼
卫生间蓄水试验后,管根部及板底部出现渗漏较严重,如何解决?
找原因,找出原因才能有针对性。
如真是管根部,原来是用什么材料封堵的,是否真的密实,有没有打折扣。
处理办法是重新凿开,可以采用堵漏王或堵漏灵封堵,效果比较好,如采用细石混凝土往往达不到实效。
如是混凝土板底渗水,大多是混凝土浇筑不密实造成的,如混凝土板可以看到缝,则肯定要采用高压注浆的方式的修补,这是最有效的。
回复
8楼
tbsslmsnow 发表于 2015-1-12 17:23 什么情况,给了我10个币,嘿嘿,再定一次哈哈,兄弟幸运啊
回复
9楼
管根没做附加层 没有包住
回复
10楼
各位兄弟们,第二个问题怎么解决啊???被墙挡到了,凿不到啊……
回复
11楼
最好的办法将根部后浇筑的砼凿去,用加膨胀剂的砼重新浇筑
回复