此渗漏非彼渗漏,需要老现场给予指导,谢谢!!!
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2015年01月11日 11:04:49
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 20:24 编辑 现场情况:卫生间蓄水试验后,管根部及板底部出现渗漏,较严重! 现在三个问题需要请教: 第一,底板出现渗漏的原因有哪些? 第二,排水管安装在墙角,靠墙角那一面空间较小,无操作面,也就是说维修,只能修管的三周,墙角那一部分修不到,有什么好的对策? 第三,底板的渗漏,现场用底部注浆,但是搞了几年维修的同事说,建成区采用

本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-11 20:24 编辑


现场情况:卫生间蓄水试验后 ,管根部及板底部出现渗漏,较严重!

现在三个问题需要请教:

第一,底板出现渗漏的原因有哪些?

第二,排水管安装在墙角,靠墙角那一面空间较小,无操作面,也就是说维修, 只能修管的三周,墙角那一部分修不到,有什么好的对策?

第三,底板的渗漏,现场用底部注浆,但是搞了几年维修的同事说,建成区采用 注浆的方法修渗漏的,仅可保一年不漏,后面还会漏,请问这个说法是否完全可取?、

谢谢各位老师傅、老前辈的指点!、
免费打赏
aiyi97
2015年01月15日 11:25:08
12楼
海云天 发表于 2015-1-14 14:15 最好的办法将根部后浇筑的砼凿去,用加膨胀剂的砼重新浇筑嗯,你说的对!可现在关键是有靠墙的那部分是凿不到的……
回复
人家叫我阿囧
2015年01月15日 16:35:35
13楼
渗漏的地方用电镐打下,把表层水泥层或者有些坑坑洼洼地方打掉,打到混凝土层,立管所在墙角也是,用长尖镐头,应该可以打得到吧,打了后清理掉石块,把要处理地方弄干净,用金汤水不漏,要正品,一箱大概140块左右,直接浇上去,一般没问题,墙角也是,浇均匀点
回复
人家叫我阿囧
2015年01月15日 16:36:57
14楼
实在不行就注浆,装修后不会漏的
回复
yuyiju
2015年01月16日 08:44:41
15楼
第一,底板出现渗漏的原因有哪些?
管根部渗漏:套管有没有安装制作,一般都要做套管。套管一次性预埋的一般不会渗漏,如渗漏是防水未做好。套管是留洞后埋,在吊摸后浇筑的:混凝土要加微膨胀剂,预留洞口周围要打毛清理干净湿润后,分二次浇筑混凝土,第二次浇筑的混凝土要比楼面低1-2cm,便于蓄水养护。
回复
hu112580
2015年01月16日 09:00:47
16楼
想海的鱼 发表于 2015-1-12 17:11 管根部出现渗漏侧原因有:1.套管不是防水套管,造成套管和混凝土交接处渗水。2.立管和套管间的填充物不合格 …认同!!!!!
回复
ludeyi1155
2015年01月16日 09:10:28
17楼
把该层的落水管拆掉,然后重做管道,防水建议采用聚氨酯涂膜。
回复
房建建造师
2015年01月21日 11:03:30
18楼
这个么,前期施工一定要注意的撒,后期很难搞的啦
回复

相关推荐