本帖最后由 青春年少 于 2015-1-9 16:01 编辑 钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?这个分两种情况,1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。
本帖最后由 青春年少 于 2015-1-9 16:01 编辑
钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?
这个分两种情况,
1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.
2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。
小弟只是开个头,做过钢结构喷淋设计的同行们可以谈谈你们的经验和做法,大家交流交流!
13楼
不错 , 有学习意义
回复
14楼
来学习的。。。。
回复
15楼
学习了,再次谢谢了......:(
回复
16楼
非常感谢楼主的分享,学习了!
回复
17楼
烟雾弥漫 发表于 2015-1-16 10:04 学习了,再次谢谢了……http://www.co188.com/topics/2014vote?wayid=3&usertype=1#sign 请支持我,投我“青春年少”三票,每天都可以哦,谢谢!
回复
18楼
青春年少 发表于 2015-1-16 22:13 http://www.co188.com/topics/2014vote?wayid=3&usertype=1#sign 请支持我,投我“青春年少”三票,每天都 …;P你这个有灌水嫌疑……
回复
19楼
版专攻 发表于 2015-1-17 09:59 你这个有灌水嫌疑……:P哈哈,被发现了
回复
20楼
非常感谢楼主的分享,学习了!
回复
21楼
谢楼主分享,学习了。
回复
22楼
针对的对象不同,如果钢结构本身没有防火措施时,做到室内存放物品的同时,必须保证结构本身的防火安全,这就要求布置喷淋系统时,兼顾结构主要承重构件的防火。