青春年少系列之——钢结构建筑的喷淋管道如何布置?
青春年少
青春年少 Lv.12
2015年01月09日 15:57:56
只看楼主

本帖最后由 青春年少 于 2015-1-9 16:01 编辑 钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?这个分两种情况,1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。

本帖最后由 青春年少 于 2015-1-9 16:01 编辑

钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?

这个分两种情况,

1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.

2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。



小弟只是开个头,做过钢结构喷淋设计的同行们可以谈谈你们的经验和做法,大家交流交流!





免费打赏
云飘飘
2015年01月10日 05:57:43
2楼
这个是针对建筑本身不需要设置喷淋系统的情况。
回复
phanghui
2015年01月12日 10:55:35
4楼
来学习的。。。。
回复
天地不言
2015年01月13日 08:34:27
5楼
路过学习,支持。这里的意思是钢结构主题本身都是要防火保护的?
回复
青春年少
2015年01月13日 11:06:42
6楼
这是 @瓦卡瓦卡 兄的回复原文附上
第一种情况属于多数情况,一般来说没人愿意找这个麻烦。
就第二种情况随便说说,确实,讨论这个问题之前,我又去翻了翻资料,自知自己就是傻13一个,没那么牛13,所以还是先看看书比较妥。
一,我很想知道国内规范到底有没有这方面的规定,谁能告诉我,让我好来崇拜他/她。
二,请允许我唠叨往事一桩。多年前某项目中,遇到过这个问题,业主问当时我的领导解决方案,领导装13瞎说——实际上她就是不懂怎么做——一通,业主后来告诉她,如果她不会做,那么业主愿意换成第一种方案。最后不了了之。(这是这一行里典型的和稀泥的做项目的态度)
三,什么部位是最脆弱的钢结构?不是屋面,是支撑屋面的钢柱(因为火是从下面开始烧的)。所以如果需要保护钢结构,那么要保护的是钢柱,而不是屋面钢结构。再一个,如果钢结构的办公楼,并且钢结构是没有涂刷任何防火措施的,是否需要做钢结构喷淋保护?答,不做。只有在1~4类物品以及塑料制品货架型仓库的场所,且储物高度高于4.6m时,未涂刷防火措施的钢结构(其实是钢柱)需要进行喷淋保护。
1,实验表明(他们喜欢用事实说话),仅设置屋顶喷淋的场所,当通道为2.4m且喷淋强度不小于15.3L/min.m2时,或者通道为1.2m且喷淋强度不小于18.3L/min.m2时,货架仓库中钢柱的温度会维持在538℃以下(基本上就是它的坍塌温度)。

2,有如上前提,就提出了如下三种解决方案:
a,于4.6m高度处,设置一只直接面向钢柱边墙型喷头(只设一面即可);
b,储物高度高于4.6小于6.1m时,根据储物类型与通道的宽度,设置74℃(中温型)或者141℃(高温型)喷头,作用面积不小于186m2的屋顶喷淋系统。
货物类型 1.2m宽通道 2.4m通道
L/min.m2 L/min.m2
I类货物 15.4 13.5
II类货物 17.9 15.1
III类货物 20.0 17.1
IV类货物 27.7 23.2
c,屋面设置控制性、抑制性喷淋系统

3,还有两条补充说明:


d,已经安装了货架内喷淋的,不需要设置钢结构保护;

e,钢结构保护的喷淋系统的喷淋水量不加入水量、水力计算。

恩,差不多就这么些了。年少同学,这个回复我就单独当一贴发了哈,先谢谢你的问题,如果你觉得不妥,就通知我删除。


好吧,现在谁说说2.2米间距跨钢构件上方是出自什么规范规定吧。
回复
青春年少
2015年01月13日 11:08:40
7楼
天地不言 发表于 2015-1-13 08:34 路过学习,支持。这里的意思是钢结构主题本身都是要防火保护的?不一定吧,您是做结构的,麻烦您指点1、2
回复
lu911
2015年01月13日 12:50:31
8楼
本帖最后由 lu911 于 2015-1-13 12:54 编辑

楼主你的观点是有问题的
不管你喷淋上不上,几乎是绝大部分的钢结构的构件都需要做防火涂装的 不信你看下相关规范
喷淋只能控制初期火灾 真正的大火烧起来了 喷淋那点点水怕是连喷淋管子都保护不了 更别说去保护主体钢结构了
回复
蓝天绿水
2015年01月13日 13:15:45
9楼
路过学习下
回复
果子颜
2015年01月13日 17:15:04
10楼
路过学习下
回复
cnrustic
2015年01月13日 21:34:02
11楼
lu911 发表于 2015-1-13 12:50 楼主你的观点是有问题的不管你喷淋上不上,几乎是绝大部分的钢结构的构件都需要做防火涂装的 不信你看下相 …是这样的,可现在我见过的小工程的钢结构防火涂料 施工工艺都不达标,几乎都无法应对火灾
回复
青春年少
2015年01月14日 16:32:49
12楼
lu911 发表于 2015-1-13 12:50 楼主你的观点是有问题的不管你喷淋上不上,几乎是绝大部分的钢结构的构件都需要做防火涂装的 不信你看下相 …请问钢结构的构件做防火涂装就是所谓的防火防护吗
回复