钢结构建筑的喷淋管道如何布置?距梁距离?
这个分两种情况,
1、一种是建筑物需要设置喷淋系统,但是钢结构已经做了防火防护,这个占大多数。则喷淋系统只是保护建筑物内储存的物品,故喷淋的布置完全按照自动喷水规范要求来布置,间距最小不小于2400.
2、另外一种是建筑物不需要做防火保护,但是钢结构没有做防火保护。那么喷淋是满足保护钢结构框架,则喷淋系统布置应该沿着结构构件布置,且应布置在钢结构的上方,喷头间距宜为2.2米,系统可以独立设置,也可以与自动喷水系统合用。
小弟只是开个头,做过钢结构喷淋设计的同行们可以谈谈你们的经验和做法,大家交流交流!
23楼
很好的资料。谢谢LZ
回复
24楼
路过,学习一下
回复
25楼
感谢楼主分享好资料
回复
26楼
感谢楼主分享好资料
回复
27楼
现在钢构厂房屋顶的喷淋由于受到檩条等构筑物的遮挡,大家是如何做到喷头溅水盘和屋面的距离要求满足设计规范,而且好多喷头国内都没得卖,很头痛
回复
28楼
zp_ks 发表于 2015-1-21 10:21 现在钢构厂房屋顶的喷淋由于受到檩条等构筑物的遮挡,大家是如何做到喷头溅水盘和屋面的距离要求满足设计规 …稍后我问下我师父,钢结构我基本没做过
回复
29楼
zp_ks 发表于 2015-1-21 10:21 现在钢构厂房屋顶的喷淋由于受到檩条等构筑物的遮挡,大家是如何做到喷头溅水盘和屋面的距离要求满足设计规 …第一、钢结构需要保护的。这个就没有疑问了,要钢结构单独做喷淋保护钢结构。这样的比较少。第二、钢结构刷了防火涂料不需要保护。仅保护房间内物品。又分为两类。A、有吊顶,正常布置。间距查下规范,一般不大于3米。B、没有吊顶,喷头上喷。注意坡屋面喷淋头的布置方式。注意与粱的间距。第三、一般做钢结构的房间高度都会很高,一般大于8米。我个人建议设置自动跟踪定位射流灭火系统代替自动喷水灭火系统。一般地区都有地方标准,国家规范马上要出了。
回复
30楼
不管钢结构是否做了防火防护,消防设计喷淋必须无条件的完全按照自动喷水规范要求来布置,这个不能搞错!!!
为什么必须、无条件??
兲朝的防火管理机构是公安消防机构,是个绝对的衙门;执行规范是按条条框框,后面是消防法。。。这个没有讨论余地!
美国等的防火管理机构是保险业协会,是民间机构;没有条条框框,可以综合考虑防火效能;防火效能的水平直接和保险费用挂钩。