板上有覆土的时候,如果不考虑混凝土来防水,板厚是不是可以薄一些,不做250
板上有覆土的时候,如果不考虑混凝土来防水,板厚是不是可以薄一些,不做250
2楼
走消防车么?不走的话可以小一点,200
回复
3楼
主要看审图专家啥意思了 一般有覆土的地下室顶板都有防水的
回复
4楼
审图的说不应小于250,不过这个也不是强条
回复
5楼
路过,学习中
回复
6楼
不考虑防水规范要求的话最小可以做到180
回复
7楼
如不考虑砼自防水,另按防水等级做足柔性防水的话,可以不用硬性要求250厚
回复
9楼
可以不用考虑啊啊。
回复
10楼
我一般都是做180或者200
回复
11楼
我们是审图要求 做250mm厚 按防水规范要求
回复
12楼
顶板排水层如果用鹅卵石来施工那顶板承载力会很大,用排水板施工可以减轻顶板压力和防水层的压力。527708031
回复