上部有覆土的板厚,如果不考虑混凝土防水,是不是可以小于250
cranesxw
cranesxw Lv.3
2015年01月08日 16:28:14
只看楼主

板上有覆土的时候,如果不考虑混凝土来防水,板厚是不是可以薄一些,不做250

板上有覆土的时候,如果不考虑混凝土来防水,板厚是不是可以薄一些,不做250
免费打赏
yaozhuo1995
2015年01月13日 15:51:28
2楼
走消防车么?不走的话可以小一点,200
回复
zhouenlai1231
2015年01月18日 11:18:23
3楼
主要看审图专家啥意思了 一般有覆土的地下室顶板都有防水的
回复
cranesxw
2015年01月19日 10:50:21
4楼
审图的说不应小于250,不过这个也不是强条
回复
宅男等腐女
2015年01月19日 11:32:21
5楼
路过,学习中
回复
81号先生
2015年02月05日 09:14:59
6楼
不考虑防水规范要求的话最小可以做到180
回复
设计小兵
2015年05月09日 22:06:10
7楼
如不考虑砼自防水,另按防水等级做足柔性防水的话,可以不用硬性要求250厚
回复
fegegedagdg
2015年05月13日 17:28:35
9楼
可以不用考虑啊啊。
回复
lijiedsa
2015年06月05日 15:50:43
10楼
我一般都是做180或者200
回复
宋玉
2015年06月08日 10:32:30
11楼
我们是审图要求 做250mm厚 按防水规范要求
回复
qq_1433897932071
2015年06月10日 09:09:54
12楼
顶板排水层如果用鹅卵石来施工那顶板承载力会很大,用排水板施工可以减轻顶板压力和防水层的压力。527708031