墙地砖工程质量通病与预防图文分析
qq_1420696936583
2015年01月08日 15:51:09
只看楼主

一、 通病现象:室外阳台地砖铺贴采用干粘法施工工艺 原因分析: 1 、铺贴采用干粘法工艺施工,容易造成粘结层进水后产生热胀冷缩起鼓开裂现象。 2 、地砖不宜密拼粘贴,造成接缝高低差明显,表面平整度差。 问题图片 : 解决办法: 1 、宜采用湿贴法施工工艺。铺贴前地面清理干净,浇水湿润后采用1:1 水泥沙浆扫浆,采用1;2.5-1.3 水泥沙浆找平,留设贴砖高度控制在

一、 通病现象:室外阳台地砖铺贴采用干粘法施工工艺
原因分析:
1 、铺贴采用干粘法工艺施工,容易造成粘结层进水后产生热胀冷缩起鼓开裂现象。 2 、地砖不宜密拼粘贴,造成接缝高低差明显,表面平整度差。
问题图片

800.jpg
801.jpg
解决办法:
1 、宜采用湿贴法施工工艺。铺贴前地面清理干净,浇水湿润后采用1:1 水泥沙浆扫浆,采用1;2.5-1.3 水泥沙浆找平,留设贴砖高度控制在12mm-15mm 左右。
2 、贴砖前应预先弹出分块线,砖缝宜考虑3mm-5mm ,可降低伸缩率。
3 、采用纯水泥浆或粘结剂镶贴,擦缝必须严密、表面平整光滑、深度宽度一致。
4 、地面坡度根据现场标高而定,须保持排水通畅。应做好地面防水,尤其是地漏及阴阳角部位。建议在阳台和房间处做一道止水坎,以防止渗水进房间。
5 、地面材料铺贴后注意养护,养护期内不得上人和堆放材料。
正确图片:
802.jpg
二、通病现象:板块空鼓
原因分析:
1 、基层处理不干净,结合不牢。
2 、结合层砂浆太稀。结合层砂浆未压实。
3 、基层干燥,水泥砂浆刷不均匀或局部巳干。
4 、水泥砂浆中水泥掺量太少。
5 、地砖没有用水浸泡。
6 、板块铺贴后,养护期未到就上人。
解决办法(预防措施):
1 、基层应彻底处理清扫干净,并用水冲洗干净,然后晾到没有积水为止。
2 、采用干硬性水泥砂浆,砂浆应搅拌均匀,拌熟,决不能用稀砂浆。
3 、铺砂浆前先浇水湿润,采用1:1 水泥砂浆( 中、粗沙) 扫浆均匀后,随即铺设结合层。
4 、结合层的砂浆应拍实,揉平,搓毛。
5 、水泥砂浆中的水泥渗量要达到规范要求。
6 、地砖铺贴前,砖背面用磨光机把釉面去除,应将板块浸泡后晾干,浇素水泥浆或批纯水泥浆铺贴定位后,将板块均匀轻击压实。石材在铺贴前应先把反面的网格布铲除后再铺贴。
7 、养护期内围挡保护,第二天进行潮湿养护,不得上人和堆放材料。
问题图片:

803.jpg
三、通病现象:
卫生间、淋浴房、阳台等地漏排水不顺畅,导致地面出现积水现象。
原因分析:
1 、施工员对瓦工地砖铺贴时未做好泛波技术交底工作,要求控制好地砖铺贴时泛波处理技术。铺砖前,排水管应用堵头将其封堵。贴砖时,用水平尺规划一定坡度。
2 、瓦工施工人员缺少施工经验,铺贴完地砖没做排水试验,不知地漏排水不顺畅。
问题图片:

804.jpg
解决办法(预防措施):
1 、对施工班组要进行全面细致的技术交底工作,要求控制好地砖铺贴时泛波处理技术。铺砖前,排水管应用堵头将其封堵。贴砖时,用水平尺规划一定坡度。
2 、挑选工艺技术出色的施工班组做难度高的分项工程,管理人员加强对施工过程的监督,对施工好的要做排水试验,排水不顺畅的要及时更换重贴。
正确图片:
805.jpg




800.jpg


801.jpg


802.jpg


803.jpg


804.jpg


805.jpg

免费打赏
温阳13172
2015年01月09日 08:33:26
2楼
说的不错,支持楼主
回复
设计小兵
2015年01月09日 13:25:28
3楼
阳台、卫生间应采用湿法铺贴地砖,厅可采用干法铺贴
回复