本帖最后由 peizhang991005 于 2015-1-8 14:50 编辑 临时高压消防给水系统设置高位水箱及稳压泵,稳压泵能设置在消防泵房,从消防水池吸水吗?
本帖最后由 peizhang991005 于 2015-1-8 14:50 编辑
临时高压消防给水系统设置高位水箱及稳压泵,稳压泵能设置在消防泵房,从消防水池吸水吗?
2楼
可以,曾杰在消防局做的宣贯上提倡这种做法
回复
3楼
本帖最后由 peizhang991005 于 2015-1-8 15:04 编辑
如采取这种方式,火灾时消火栓放水,安装在高位水箱出口的水流开关不就不能动作了,消防泵如何启动?
回复
4楼
稳压泵,实际应是消防水箱高度不够而设置的增压泵,是提高消防水箱出水压力的。从此处可看出,由消防水池加压形成的稳压是不对的。
回复
5楼
王农勤 发表于 2015-1-8 15:15 稳压泵,实际应是消防水箱高度不够而设置的增压泵,是提高消防水箱出水压力的。从此处可看出,由消防水池加 …有规范依据吗?我也是这样认为的,即使为了便于维修管理,稳压泵安装在消防泵房内,也应从消防水箱內引水,这样才符合设置高位消防水箱的要求
回复
6楼
1 1. 0. 4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关, 或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。
还有压力开关。
回复
7楼
如稳压泵设于泵房,可以把高位水箱出水管引至泵房,与稳压泵出水管连接后再加流量开关,然后与系统连接。
回复
8楼
可以,专家组还建议这么搞 ,维护方便,但是水泵扬程高了,没有屋面节能,
回复
9楼
王农勤 发表于 2015-1-8 15:15 稳压泵,实际应是消防水箱高度不够而设置的增压泵,是提高消防水箱出水压力的。从此处可看出,由消防水池加 …不专业,多看看规范
回复
10楼
学习学习了
回复
11楼
我刚经手的项目就是这样设计和施工的
回复