稳压泵设置
peizhang991005
2015年01月08日 14:44:51
只看楼主

本帖最后由 peizhang991005 于 2015-1-8 14:50 编辑 临时高压消防给水系统设置高位水箱及稳压泵,稳压泵能设置在消防泵房,从消防水池吸水吗?

本帖最后由 peizhang991005 于 2015-1-8 14:50 编辑

临时高压消防给水系统设置高位水箱及稳压泵,稳压泵能设置在消防泵房,从消防水池吸水吗?
免费打赏
云飘飘
2015年01月09日 05:56:08
12楼
现行规范可以这么做的。
回复
可爱的大白菜
2015年01月09日 16:21:24
13楼
peizhang991005 发表于 2015-1-8 15:30 有规范依据吗?我也是这样认为的,即使为了便于维修管理,稳压泵安装在消防泵房内,也应从消防水箱內引水 …还有气压水罐,只是从消防水池吸水,气压水罐保持管网压力。从消防水箱引水…….不知道咋理解。
回复
xinyukeji
2015年01月09日 22:07:40
14楼
学习了 谢谢楼主的分享
回复
fuhuapin
2016年11月21日 21:12:26
15楼
目前很多稳压罐是独立工作的,未与消防主泵联动。
回复
zyd123wuyue
2016年11月22日 14:51:34
16楼
如稳压泵设于泵房,可以把高位水箱出水管引至泵房,与稳压泵出水管连接后再加流量开关,然后与系统连接。
回复