剪力墙的体积配箍率
yuyuing891230
2015年01月08日 14:04:17
只看楼主

第四条的体积配箍率是怎么算的,哪里有参考依据,6x(500-600)x113.1,其中6是怎么来的?请大神指教

第四条的体积配箍率是怎么算的,哪里有参考依据,6x(500-600)x113.1,其中6是怎么来的?请大神指教

IMG_20150108_135501.jpg

宁散人
2015年01月08日 14:09:42
2楼
端柱内,横着最上最下两根箍筋,竖着四根箍筋,一共六根长度是500-60,中间的两根横向箍筋长度是500-15+300
回复
高处能胜寒
2015年01月08日 14:44:01
3楼
指的是端柱内四根竖向箍筋和二根横向箍筋(横向另外两根较长单独计算的,写在加号的后面)。
回复
yuyuing891230
2015年01月08日 15:24:56
4楼
宁散人 发表于 2015-1-8 14:09 端柱内,横着最上最下两根箍筋,竖着四根箍筋,一共六根长度是500-60,中间的两根横向箍筋长度是500-15+300是按照柱子的保护层是30mm 墙的保护层是15mm算的么?
回复
yuyuing891230
2015年01月08日 15:27:42
5楼
宁散人 发表于 2015-1-8 14:09 端柱内,横着最上最下两根箍筋,竖着四根箍筋,一共六根长度是500-60,中间的两根横向箍筋长度是500-15+300中间的两根横向的箍筋长度为什么是500-15+300,为什么不是500+300-30
回复
小徐001
2015年01月08日 15:36:40
6楼
计算公式没错,但是保护层厚度不知是30还是15
回复
沉默剑客
2015年01月08日 16:11:19
7楼
四边四根箍筋加Y向两根箍筋
回复
宁散人
2015年01月08日 16:56:21
8楼
yuyuing891230 发表于 2015-1-8 15:27 中间的两根横向的箍筋长度为什么是500-15+300,为什么不是500+300-30按照我的个人理解,那个突出来的300因为是在墙体内部,所以你那书上视为没有保护层(按图集来说是有保护层的),然后柱子保护层厚度应该是30,那个长度应当是500-30+300,不明白书上为什么只减15
回复
yuyuing891230
2015年01月12日 13:54:16
9楼
高处能胜寒 发表于 2015-1-8 14:44 指的是端柱内四根竖向箍筋和二根横向箍筋(横向另外两根较长单独计算的,写在加号的后面)。中间的两根横向的箍筋长度为什么是500-15+300,为什么不是500+300-30
回复
miconal
2015年02月03日 17:35:56
10楼
6是怎么来的前面说了,墙和柱保护层厚度不一样,一个30,一个15。不过分子(160-30)x(300+15)不大对,应该是(300+30),因为前面按柱子扣的30。
回复
夏之翼
2016年03月29日 10:47:27
11楼
你这本是什么书呀?
回复

相关推荐

APP内打开