急求!!请大神帮帮忙。。。。谢谢啦
qq_1420109312764
2015年01月07日 18:02:20
只看楼主

本帖最后由 小白007 于 2015-1-7 18:53 编辑 工地有一台800Kva的变压器输出400V,离变压器1500米远有三台功率为100Kw的打桩机。 现有240平方毫米的铝线电缆 请问能不能使电机正常工作! 线路降压为多少?

本帖最后由 小白007 于 2015-1-7 18:53 编辑

工地有一台800Kva的变压器输出400V,离变压器1500米远有三台功率为100Kw的打桩机。 现有240平方毫米的铝线电缆 请问能不能使电机正常工作! 线路降压为多少?
免费打赏
q123321aaa
2015年01月09日 16:21:18
12楼
找本电工书,自己计算下,看行不行。别忘了留些余量
回复
天下唯吾曹孟德
2015年01月09日 16:29:14
13楼
粗略算下差不多15%的压降,一般100kW这样的0.4kV电机对启动电压要求还蛮高,应该是启动不了