本帖最后由 小白007 于 2015-1-7 18:53 编辑 工地有一台800Kva的变压器输出400V,离变压器1500米远有三台功率为100Kw的打桩机。 现有240平方毫米的铝线电缆 请问能不能使电机正常工作! 线路降压为多少?
本帖最后由 小白007 于 2015-1-7 18:53 编辑
工地有一台800Kva的变压器输出400V,离变压器1500米远有三台功率为100Kw的打桩机。 现有240平方毫米的铝线电缆 请问能不能使电机正常工作! 线路降压为多少?
2楼
谢谢大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
3楼
请大神 帮帮忙! 感激不尽!
回复
4楼
来人啊。。。。。
回复
5楼
????
再线等!!!
回复
6楼
个人感觉不行,线路压降百分之二十左右
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-7 21:43 编辑
毛估估,一台还凑合,三台肯定不能同时用!
查设计手册:240铝芯电缆的阻抗,R=0.148 X=0.077 计算得 z=0.1668Ω/km
1500米的阻抗Z=0.25Ω 如果电源端电压为400V,负荷端电压为380V,压降20V计算:
20/(1.732X0.25)=46A 不可想象!一台也用不了。电压再低一点,360V行不行?
40/(1.732X0.25)=92A 只有46KW功率的电机可以用!
看来只有把变压器往前移动1500米(架设1500米10KV架空线)! 别无他法。
回复
8楼
距离太长,不行!一台打桩机现场用的一般是120的铝线
回复
9楼
短时间的话,租个柴油发电机吧!哈哈!要是长时间还是改过去吧!
回复
10楼
短时间的话,租个柴油发电机吧!哈哈!要是长时间还是改过去吧!
回复
11楼
根本就不用算,别说三台,一台肯定都不行的。。300kW建议就地增加变压器