本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑 如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑
如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定
12楼
《高规》7.5.6条:高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。条文解释:火灾初期用水量较少,水泵出水量也较少,管网压力升高甚至超压造成事故。随之切线泵应用而生。新《消规》5.1.16条:临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。其实就是切线泵造成的后果。切线泵恒压的另一个问题就产生了新《消规》5.1.6.4条。消防泵零流量时的压力不超过设计压力的140%是防止系统小流量时压力过高。零流量时压力不宜小于额定压力的120%是因为消防给水系统的控制和防超压都是通过压力来实现,如果消防水泵的性能曲线没有一定的坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定消防水泵零流量时压力的上限和下限。因此,新消规没有防系统超压的规定。而是系统本身应该有承载1.4倍压力的能力。
回复
13楼
这个问题终于有个答案了,感谢7#的提示,让我系统的理解了一把
回复
14楼
7楼说的有道理。。
回复
15楼
以参照技术措施
回复
17楼
我们基本都是在计算的水泵需水压力基础上加上10米!
回复
18楼
楼主说的好,大家的解答很明确
回复
19楼
脑袋进水 发表于 2015-1-7 11:17 新消规只列出设试水阀,并没有设泄压阀,但是我们单位习惯做法还是当系统设计压力超过100米时设泄压阀,前 …消防泵都是恒切线泵,你看泵的曲线就知道了,零流量时,大约也是在1.2倍左右,
回复
20楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
21楼
学习了~~楼主说得好!
回复
22楼
楼主辛苦了
回复