《消规》学习之——消防泵出水管网上泄压阀压力如何设定
脑袋进水
2015年01月06日 17:31:38
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑 如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑

如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定

QQ截图20150106173040.png

免费打赏
小小菲菲
2015年01月11日 10:27:42
23楼
学习了,长见识了
回复
lock0570
2015年01月11日 14:20:17
24楼
为啥你的水泵吸水管径跟出水管径一样啊?按照流速来算的话不是要放大一级么??
回复
蓝天绿水
2015年01月11日 17:11:40
25楼
学习学习了
回复
tenglongyu
2015年01月11日 21:45:02
26楼
《新消规》的要求,选泵有难度了
回复
脑袋进水
2015年01月12日 09:51:22
27楼
lock0570 发表于 2015-1-11 14:20 为啥你的水泵吸水管径跟出水管径一样啊?按照流速来算的话不是要放大一级么??都在规范规定的流速范围内,而且消防水损是可以大一点 的。再一个是我们单位的习惯做法吧。
回复
郭俊
2015年01月13日 11:44:19
28楼
很不错呦!值得学习!
回复
clearlove
2015年01月13日 19:29:06
29楼
看看 学习学习 我是新手
回复
cnrustic
2015年01月13日 21:29:15
30楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-1-7 08:52 《新消规》已经不提倡加泄压阀了,新消规更加关注水锤超压对系统的影响,所以水泵出水口应设置防水锤装 …应该是这样 的。