《消规》学习之——消防泵出水管网上泄压阀压力如何设定
脑袋进水
2015年01月06日 17:31:38
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑 如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 14:08 编辑

如图,这个泄压阀的设定压力,查遍所有资料也找不到根据,应该怎么设定

QQ截图20150106173040.png

免费打赏
脑袋进水
2015年01月06日 17:32:43
2楼
本帖最后由 zph2013gpszx 于 2015-1-7 15:52 编辑

系统设计压力是1.6MPa,泄压阀的压力设定值比系统压力大了0.05MPa。为啥嘞



《高规》7.5.6条:高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。条文解释:火灾初期用水量较少,水泵出水量也较少,管网压力升高甚至超压造成事故。随之切线泵应用而生。新《消规》5.1.16条:临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。其实就是切线泵造成的后果。切线泵恒压的另一个问题就产生了新《消规》5.1.6.4条。消防泵零流量时的压力不超过设计压力的140%是防止系统小流量时压力过高。零流量时压力不宜小于额定压力的120%是因为消防给水系统的控制和防超压都是通过压力来实现,如果消防水泵的性能曲线没有一定的坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定消防水泵零流量时压力的上限和下限。因此,新消规没有防系统超压的规定。而是系统本身应该有承载1.4倍压力的能力。



回复
版专攻
2015年01月06日 18:02:53
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 08:42 编辑

一般比工作压力大0.1MPA,不过听黄晓家讲课录音要注意泄压阀的关闭压力

看了下 <水力控制阀应用设计规程> CECS144:2002
4.3.4泄压阀的整定开启压力不应小于系统设计工作压力加0.1MPa。
回复
乐er
2015年01月06日 23:16:26
4楼
版专攻 发表于 2015-1-6 18:02 一般比工作压力大0.1MPA,不过听黄晓家讲课录音要注意泄压阀的关闭压力能分享下录音么,你在好几个地方提到过录音呢。。。。
回复
版专攻
2015年01月06日 23:20:40
5楼
gendancer 发表于 2015-1-6 23:16 能分享下录音么,你在好几个地方提到过录音呢。。。。你看下我发的帖子,有个有录音下载地址
回复
云飘飘
2015年01月07日 05:59:14
6楼
一般大0.1左右,可以参照技术措施。
回复
zhanghaijun760209
2015年01月07日 08:52:47
7楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 09:36 编辑

《新消规》已经不提倡加泄压阀了,新消规更加关注水锤超压对系统的影响,所以水泵出水口应设置防水锤装置,同时《新消规》要求水泵有1.2~1.4倍的超压(以前消防泵尽量要求恒压,所以经常选择恒压切线泵,现在已经不能满足要求了,厂家也要做改进),这个超压在计算消防系统工作压力时已经考虑了(见消规 8.2.3)这个工作压力应同时应满足《新消规》第6.2.1条要求
回复
脑袋进水
2015年01月07日 09:47:26
8楼
版专攻 发表于 2015-1-6 18:02 一般比工作压力大0.1MPA,不过听黄晓家讲课录音要注意泄压阀的关闭压力看了下CECS144:2002 <水力控制阀应用设计规程> CECS144:2002 ,这个看了,没有说明关闭压力多少啊,版主,关闭压力多少呢,那个录音搞不来。然后还有就是,持压阀和泄压阀在功能上看,好像没多大区别,为什么呢?
回复
版专攻
2015年01月07日 10:04:04
9楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-7 10:24 编辑 zph2013gpszx 发表于 2015-1-7 09:47 CECS144:2002 ,这个看了,没有说明关闭压力多少啊,版主,关闭压力多少呢,那个录音搞不来。然后还有就 …黄晓家的录音:http://bbs.co188.com/thread-9031299-1-1.html 关闭压力应该是你系统的工作压力吧,你还是看下7楼的,我觉得7楼说的很有道理。持压阀和泄压阀我看也差不多,真不知道有啥区别,现在干脆有种阀门叫持压泄压阀。
回复
banruos
2015年01月07日 10:45:13
10楼
学习了~~楼主说得好!
回复
脑袋进水
2015年01月07日 11:17:08
11楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-1-7 08:52 《新消规》已经不提倡加泄压阀了,新消规更加关注水锤超压对系统的影响,所以水泵出水口应设置防水锤装 …新消规只列出设试水阀,并没有设泄压阀,但是我们单位习惯做法还是当系统设计压力超过100米时设泄压阀,前段时间工地打电话也要求设泄压阀,原因是有个项目,一小孩按动报警按钮,水泵持续超压工作,有损设备。因为他们要求没根据,设计没有同意。新消规忽略这个问题,让人迷惑,起码应该在条纹解释里面解释下。
回复