在土建配合水、暖、电施工中有“洞口超过300mm的设置过梁”的说法,但具体出自哪个规范,如何设置谁也说不清楚(如:普通机砖砌体墙厚120、240、370、490需预留30mm的洞口,此洞口过梁如何做。另外包括300mm的洞口吗?)。请各位高工帮我看看,急用,谢谢![ 本帖最后由 hyz0207 于 2009-10-25 22:48 编辑 ]
在土建配合水、暖、电施工中有“洞口超过300mm的设置过梁”的说法,但具体出自哪个规范,如何设置谁也说不清楚(如:普通机砖砌体墙厚120、240、370、490需预留30mm的洞口,此洞口过梁如何做。另外包括300mm的洞口吗?)。请各位高工帮我看看,急用,谢谢!
[
本帖最后由 hyz0207 于 2009-10-25 22:48 编辑 ]
12楼
同意8楼的观点,同时提醒楼主,是300mm,不是30.
回复
13楼
GB50204-2002好像时混凝土结构施工质量验收规范。那里面会有关于砌体方面的说明吗
回复
14楼
《GB50003-2001》7.2.1条、7.2.3条
回复
15楼
《GB50003-2001》7.2.1条、7.2.3条 《GB50203-2002》3.0.7条
回复
16楼
《GB50203-2002》3.0.7条
即,《砌体工程施工质量验收规范》
回复
17楼
重来没有听说过 这一规定
回复
18楼
3.0.7 设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。
说明:3.0.7 建筑工程施工中,常存在各工种之间配合不好的问题。例如水电安装中应在砌体上开的洞口、埋设的管道等往往在砌好的砌体上打凿,对砌体的破坏较大。因此本条在洞口、管道、沟槽设置上做了相应的规定。
但是不一定是钢筋混凝土过梁,也可以是钢筋砖过梁。
回复
19楼
在嘛