住宅单元无底层总配电箱是否合适?
gzbxdesign2
2015年01月05日 14:06:43
只看楼主

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-5 14:07 编辑 住宅单元无底层总配电箱,2单元的顶层电梯配电箱合断是不是不太方便?本单元无总箱,得去1单元

本帖最后由 博观约取 于 2015-1-5 14:07 编辑

住宅单元无底层总配电箱,2单元的顶层电梯配电箱合断是不是不太方便?
本单元无总箱,得去1单元

QQ截图20090105140421.jpg

免费打赏
leiyanlin1208
2015年01月08日 08:58:02
22楼
不合理!!!!!!
回复
chengzhexin
2015年01月08日 10:53:42
23楼
住户用电,不设总箱很正常,直接从电业变电所拉到电表箱(你也可以认为是总箱)。
公共用电,一般都设置2个总箱,然后末端的单电源箱或者双电源箱都从这2个总箱中拉。
回复
星夜梦话
2015年01月08日 11:52:59
24楼
过来学习的,谢谢楼主
回复
a337861901
2015年01月08日 15:27:38
25楼
还是分开比较好
回复
扮猪吃老虎
2015年01月08日 16:55:38
26楼
最好是一个单元一个电源配电箱
回复
huiyuanjianli
2015年01月10日 14:49:29
27楼


必须分开设置或分路设置电梯必须双电源
回复
哈哈呵嘿哟
2015年01月10日 15:26:31
28楼
路过,学习
回复
a523078904
2015年01月10日 19:23:57
29楼
动力和照明难道不分开?
回复
leiyanlin1208
2015年01月10日 20:20:22
30楼
!!!!!!!!!!!!
回复
注册电气师
2015年01月11日 09:30:46
31楼
单元总箱不能省!!!!!!!!!!