我查了一下规范,我认为应该是在水泵零流量时的压力,这个压力不应高于设计工作压力的140%,大家都是怎么计算呢?求教
我查了一下规范,我认为应该是在水泵零流量时的压力,这个压力不应高于设计工作压力的140%,大家都是怎么计算呢?求教
2楼
一般设计的时候泄压阀压力是水泵扬程+0.1MPa,新消规没有强调设泄压阀,并且规定零流量是大于工作压力20%,不明白这个的意思,是不是这个泄压压力到底要定到多少合适
回复
3楼
新消规不提倡设置泄压阀,水泵的超压在计算系统工作压力时已经考虑了,没有必要再设置泄压阀
回复