做了一个3层框架。6度区。。图画好了。负责人说楼梯四角最好设置框架柱。如果不设置审图的可能会提。这个有没有规范强制性的。我这个只有两个角有框架柱。
做了一个3层框架。6度区。。图画好了。负责人说楼梯四角最好设置框架柱。如果不设置审图的可能会提。这个有没有规范强制性的。我这个只有两个角有框架柱。
2楼
这个没有强制规定,一切看审图的喜好
回复
3楼
看你的建筑类型吧,像人员密集场所,学校,医院还是要做四个柱子的,普通建筑不需要
回复
4楼
撒思开库 发表于 2015-1-5 09:25 这个没有强制规定,一切看审图的喜好恩。只要不是必提的就行。那我就不改了。3层框架跨度也不大应该没问题
回复
5楼
温阳13172 发表于 2015-1-5 15:46 看你的建筑类型吧,像人员密集场所,学校,医院还是要做四个柱子的,普通建筑不需要一个办公楼。人员不算密集:lol
回复
6楼
似水年华 发表于 2015-1-5 15:50 一个办公楼。人员不算密集那应该可以不设。你们负责人不也讲了嘛,最好设
回复
7楼
温阳13172 发表于 2015-1-5 16:00 那应该可以不设。你们负责人不也讲了嘛,最好设:lol:):handshake:victory::P
回复
8楼
回复
9楼
谢谢资料分享
回复
10楼
最好还是画上吧
回复
11楼
学习 学习!!!
回复