基础梁节点两侧的箍筋设计不一样,节点内的贯通箍筋怎么布置?是按照箍筋直径大的吗?

基础梁节点两侧的箍筋设计不一样,节点内的贯通箍筋怎么布置?是按照箍筋直径大的吗?
免费打赏
wxf20072008
2015年01月03日 11:33:16
12楼
zm1505515 发表于 2015-1-2 22:21 嗯 主梁贯通 但是节点支座两跨箍筋配置不一样时,节点区箍筋按哪个配置当然按大的来
回复
zm1505515
2015年01月03日 19:22:45
13楼
wxf20072008 发表于 2015-1-3 11:33 当然按大的来是不是可以按照轴线来划分啊,轴线左侧节点区按照左跨箍筋设置,轴线右侧节点区按照右跨箍筋设置?
回复
甲方施工员
2015年01月04日 08:26:13
14楼
分清主次 以主为主 贯通
回复
zm1505515
2015年01月04日 08:46:42
15楼
甲方施工员 发表于 2015-1-4 08:26 分清主次 以主为主 贯通我就是问的主梁啊,主梁在中间支座两侧跨箍筋配置不一样啊,支座处箍筋怎么设置?
回复
甲方施工员
2015年01月04日 09:47:47
16楼
zm1505515 发表于 2015-1-4 08:46 我就是问的主梁啊,主梁在中间支座两侧跨箍筋配置不一样啊,支座处箍筋怎么设置?问问设计吧
回复
phanghui
2015年01月04日 11:29:37
17楼
来学习了。。。。。
回复
昊天罔极苍龙
2015年01月04日 12:36:33
18楼
这个最好找设计单位吧。。。
回复
haiyu14
2015年01月04日 12:56:40
19楼
以设计为准,按道理,应该是梁入支座的地方就不需要设置箍筋了,不明白你所说的贯通箍筋又是指的什么