在基坑开挖过程中,出现基坑透水事故。现场采用双液注浆堵漏。但时间较长。请教各位大侠。有没有其他方法?
在基坑开挖过程中,出现基坑透水事故。现场采用双液注浆堵漏。但时间较长。请教各位大侠。有没有其他方法?
2楼
降 堵 结合
水玻璃等封堵材料
回复
3楼
双液注浆。我以前做过这样的事。
回复
4楼
二建市政的教材有详细的讲解,比如双桨封堵等
回复
5楼
渗漏处插入引流管引流,用双快水泥封堵,水泥形成强度后关闭引流管
回复
6楼
本帖最后由 ouyanglei061561 于 2015-1-4 21:14 编辑
基坑出现渗漏现象比较头痛,一般用双液注浆较多,也可以坑外补打高喷,或者在坑外设置降水井强行降水,具体还要看是什么土质。你这个项目是在那里?
回复
7楼
现在嫌时间长了?做帷幕的时候不是很快吗?
回复
8楼
双浆临时封堵,然后再基坑外做止水帷幕。
回复
9楼
周围要是没有建筑物的话还好点,要不会引起不均匀沉降,拉裂建筑物。
回复
10楼
封堵 ,降水,止水帷幕啊
回复