TN-S系统PE线带电的原因是什么

TN-S系统PE线带电的原因是什么
免费打赏
hanzhg54
2015年01月01日 10:27:08
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-2 11:55 编辑

原因有一千种,办法有一种,重复接地。
回复
ssqqugamd
2015年01月01日 10:44:53
3楼
中性点的接地电阻大于4欧姆,另外距离变压器太远(超过100米)没有设重复接地。
回复
yulong933
2015年01月01日 10:54:26
4楼
ssqqugamd 发表于 2015-1-1 10:44 中性点的接地电阻大于4欧姆,另外距离变压器太远(超过100米)没有设重复接地。现场配电柜和环形接地排进行了连接,算是重复接地吗?
回复
beida_energy
2015年01月01日 14:13:50
5楼
有设备漏电,PE导体有电流,所以才有电压。
回复
xiesongquan1431
2015年01月01日 16:21:20
6楼
有设备漏电,PE导体有电流,所以才有电压
回复
qx1470367056
2015年01月02日 07:11:22
7楼
由于TN接地系统的PE线是全线贯通的,别处的故障电压可能传导过来,造成PE线上有故障电压存在。例如所谓“电楼”现象,即楼内PE线、金属管线都带电,而本楼内并无PE或PEN断线、中性线N断线等故障。后查还是由其他地域的故障,将故障电压由PE线传导过来所致。
回复
云飘飘
2015年01月02日 08:13:12
8楼
有漏电现象发生。
回复
yulong933
2015年01月02日 09:11:53
9楼
qx1470367056 发表于 2015-1-2 07:11 由于TN接地系统的PE线是全线贯通的,别处的故障电压可能传导过来,造成PE线上有故障电压存在。例如所谓“电 …你的意思还是有地方漏电了
回复
yulong933
2015年01月02日 09:13:03
10楼
qx1470367056 发表于 2015-1-2 07:11 由于TN接地系统的PE线是全线贯通的,别处的故障电压可能传导过来,造成PE线上有故障电压存在。例如所谓“电 …你的意思是有地方漏电,导致PE线带电。
回复
lingxuct
2015年01月02日 11:18:39
11楼
TN-S系统中(有一根)PE线“带电”?

带电的情况能说一说吗,具体是怎样的带电?

测量PE线对大地的电阻有多少,如果电笔能看出亮度,说明“这根PE线与接地装置断开了”,还要查“电”是在哪漏出来的。
回复