本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑 地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔.对于机械密封立式消防水泵,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
本帖最后由 貌似很忙 于 2015-1-7 16:06 编辑
地下消防泵房,消防水泵采用电动立式泵,水泵出水口中心线要在消防水池最低水位以下吗? 或者说水泵出水口中心水位为最低水位
对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌足自灌式启动水泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔
.对于机械密封立式消防水泵
,消防水池满足足灌式启动水泵的最低水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔。正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮
没事又拿起规范翻了一下:《新消规》5.1.12条文解释的意思是“自灌吸水”要满足“随时启泵(运行中切泵,手动停泵后再启泵)”设计时严谨一些,把最低水位放在水泵放气孔以上还是有必要的,当然了审图不一定会提出这个问题,但还是要责任终身制和对人民财产生命负责
04S204
2楼
只要满足自灌式吸水就可以了,泵房雨水池底等高度能满足。
回复
3楼
新水规水池有效水位计算是以水泵吸水管中心线为最底点,(前题吸水喇叭口要满足要求)
回复
4楼
个人意见,危险性比较大的建筑还是以排气孔,多级泵第一个叶轮,满足自灌要求。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2015-1-1 07:58 只要满足自灌式吸水就可以了,泵房雨水池底等高度能满足。自灌式吸水,如何判定按照《建水规》3.8.6吗?
回复
6楼
好像没有这样的规定。
个人以为只要淹没第一级泵的叶轮即可
回复
7楼
yinhuixiayan2004 发表于 2015-1-3 19:42 新水规水池有效水位计算是以水泵吸水管中心线为最底点,(前题吸水喇叭口要满足要求)你说的是4.3.9么?条文解释跟你说的意思不一致啊
回复
8楼
新消规,5.1.9及条文解释,个人认为消防水池最低水位应高于水泵出水管中心线或与齐平齐。
回复
9楼
zhouzhouqi 发表于 2015-1-4 15:47 新消规,5.1.9及条文解释,个人认为消防水池最低水位应高于水泵出水管中心线或与齐平齐。这是深井泵的条文。
回复
10楼
危险性不高的话,应该只要低于启泵的水位就行了,但喇叭口要满足600mm的规定
回复
11楼
曾江好像是说消防水泵应能在有效水深(最高水位至最低水位),任意时刻都能自动出水,这样的话水泵启动条件就很关键了“自灌启泵”
回复