从箱变引PEN线怎么办到?两个配电箱TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
原来是我
2014年12月30日 11:35:21
只看楼主

如题,从箱变引PEN线怎么办到?两个TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?

如题,从箱变引PEN线怎么办到?两个TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
云飘飘
2014年12月31日 05:55:19
22楼
从箱变引出4根线;两个配电箱之间不要TN-C-S链接。
回复
红谷
2014年12月31日 06:16:54
23楼
学习学习!
回复
miaozq86
2014年12月31日 15:57:54
24楼
为啥要链式啊,链式在容量上有限制吧,最多10KW
回复
原来是我
2014年12月31日 16:14:06
25楼
miaozq86 发表于 2014-12-31 15:57 为啥要链式啊,链式在容量上有限制吧,最多10KW景观照明:handshake
回复
fitman
2014年12月31日 16:27:36
26楼
具体方法是:电源出3L+PEN,到第一个配电箱时T接3L入开关(断开式链接也可以,但不建议)。PEN只能T接(不能链接)入PE排,跳线到N排或入开关第4极。原来的3L+N继续到第二个配电箱。
注意的是:两个分箱都要把PE排重复接地。两个分箱的接地网是要分开的,否则第二个分箱不能用3L+PEN的方案,只能在第一分箱时PEN线入PE排,再引出N和PE两线到第二分箱。
回复
joymingming
2014年12月31日 16:30:44
27楼

你的箱变是啥系统?
回复
electrical_cyp
2015年01月02日 11:33:21
28楼
学习了,感谢楼主的资料
回复
原来是我
2015年01月05日 15:59:15
29楼
fitman 发表于 2014-12-31 16:27 具体方法是:电源出3L+PEN,到第一个配电箱时T接3L入开关(断开式链接也可以,但不建议)。PEN只能T …:)已解决,不过还是要感谢你,说的很详细
回复