大三,给排水课程设计。设计对象是一6层花园洋房。其中住宅B户型4室2厅1厨2卫,层高2.9m。厨房内设洗涤池1个,次卫生间内有淋浴头、大便器、洗脸盆;主卧室卫生间内有淋浴喷头、大便器、洗脸盆;阳台有洗衣机;花园设拖把池。每户4.5人。想问:1.给水方式是选什么样的?2.消防要设置消火栓么?一个还是2个?3.管材的选择有要求么?(供应冷水、热水)这个热水供应和冷水是使用同一套管路么?4.需要设置屋顶水箱吗,如果不设置,消防水箱要单独设置么?
大三,给排水课程设计。
设计对象是一6层花园洋房。其中住宅B户型4室2厅1厨2卫,层高2.9m。厨房内设洗涤池1个,次卫生间内有淋浴头、大便器、洗脸盆;主卧室卫生间内有淋浴喷头、大便器、洗脸盆;阳台有洗衣机;花园设拖把池。每户4.5人。
想问:
1.给水方式是选什么样的?
2.消防要设置消火栓么?一个还是2个?
3.管材的选择有要求么?(供应冷水、热水)这个热水供应和冷水是使用同一套管路么?
4.需要设置屋顶水箱吗,如果不设置,消防水箱要单独设置么?
问题可能比较白痴- -但实在是第一次做,请各路大神赐教
如能有详细的说明,小的不胜感激。
2楼
给水方式:市政压力波动不大的话就不设屋顶水箱,下行上给;
商铺按商业服务网点(单间不大于300方)考虑,该楼不设消火栓(超过7层住宅应设)
服务网点面积大于200方时,设个轻便消防水龙
不需设消防水箱
管路是分开的,管材符合规范要求即可,住宅立管一般采用钢塑复合管,支管PPR
回复
3楼
洋房要求还是蛮高的,楼上说的还可以!
建议:1、屋顶设置水箱;2、六层最好计算下压力,看够不够;3、热水供应问题,是集中热水,还是用太阳能。
六层不设置消火栓,轻便消防水龙头也可以不设置,适当位置放灭火器就行!
回复
4楼
另外,还空调,还阳台排水,等等!
回复
5楼
1、建筑高度2.9×6=17.4米(算到了6层顶,足够给水高度了),市政压力0.3MPa,采用市政给水可以满足。
2、消防栓设置参看相关规范。
3、根据住宅档次,一般档次可采用PP-R冷热水管(冷热水管道应该分开的,主立管可采用钢塑复合管),中高档可采用不锈钢管或铜管。
4、屋顶水箱设置参看相关规范。
回复
6楼
蓝天绿水 发表于 2014-12-30 08:58 给水方式:市政压力波动不大的话就不设屋顶水箱,下行上给;商铺按商业服务网点(单间不大于300方)考虑, …但是,貌似老师要我们设置消防管道之类的,所以完全不知道怎么设。。
回复
7楼
攻城师55731 发表于 2014-12-30 09:45 洋房要求还是蛮高的,楼上说的还可以!建议:1、屋顶设置水箱;2、六层最好计算下压力,看够不够;3、热 …是集中热水的,压力是够的 280<300
回复
8楼
攻城师55731 发表于 2014-12-30 09:47 另外,还空调,还阳台排水,等等!对 阳台要设置洗衣机 采用什么方式排水呢?谢谢谢谢!!!
回复
9楼
攻城师55731 发表于 2014-12-30 09:47 另外,还空调,还阳台排水,等等!对 阳台要设置洗衣机 采用什么方式排水呢?谢谢谢谢!!!
回复
10楼
ljjh2005 发表于 2014-12-30 10:48 1、建筑高度2.9×6=17.4米(算到了6层顶,足够给水高度了),市政压力0.3MPa,采用市政给水可以满足。2、 …超感谢!!消防栓和屋顶水箱在这种情况下还要设么?
回复