请教一下,多联机的电源是怎么连接的,比如说有5个楼层,5个系统,每个系统1拖20,它的室外机电源是不是需要配一个专用电源柜来控制5台外机,每个楼层是不是都配置一个电源控制柜来控制每层的内机?如果是这样子的,那么它的室内机电源是不是章鱼式连接到电源柜?请高手帮忙,谢谢。
请教一下,多联机的电源是怎么连接的,比如说有5个楼层,5个系统,每个系统1拖20,它的室外机电源是不是需要配一个专用电源柜来控制5台外机,每个楼层是不是都配置一个电源控制柜来控制每层的内机?如果是这样子的,那么它的室内机电源是不是章鱼式连接到电源柜?请高手帮忙,谢谢。
2楼
根据图纸来啊,如果有疑问直接和设计沟通。
回复
3楼
又学习了这方面的知识,感谢土木在线
回复
4楼
kuangli2008 发表于 2014-12-31 11:20 根据图纸来啊,如果有疑问直接和设计沟通。我已经问安装师傅了,但图纸上不画的
回复
5楼
室外机的电源是单独的电源接入到室外机的加线端子上。室内机的电源根据系统的划分可以是并联在一路电源上,室内机的功率少(不含电辅加热),经常接在楼层的电源箱内。室内机与室外机采用通讯线进行通讯。
回复
6楼
大致是这样的,每层每个室外机单独供电,室内机并联连接,手拉手式的电源线连接啊
回复
7楼
宝贝佳林 发表于 2015-1-5 15:34 室外机的电源是单独的电源接入到室外机的加线端子上。室内机的电源根据系统的划分可以是并联在一路电源上, …原来是这样子的啊。
回复
8楼
很感谢,学习了
回复
9楼
每个系统的室内机必须由一个回路统一供电
回复
10楼
学习下 ~~~~~~~~
回复
11楼
学习、学习