有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,2、变频和工频之间只有机械互锁,3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!请大伙帮分析下原因方向!谢谢! 下面是烧毁的PLC电源板
有一大楼的二次恒压供水设备,有水箱,两台水泵及其控制柜,控制柜内有变频器,S7-200的PLC,目前的问题如下:
1、两台水泵的变频或者工频接触和变频器的接触器 经常烧毁,“打开接触器大多为 底座塑料壳变形,线圈烧毁,
2、变频和工频之间只有机械互锁,
3、目前最严重一次事故,造成变频器,PLC同时烧毁!
请大伙帮分析下原因方向!谢谢!
下面是烧毁的PLC电源板
22楼
2-3kW的小型电动机,电流也就最大6A左右。接触器的触头还粘住,那就是接触器的质量问题了!接触器的线圈烧毁问题 可通过检测电压是否过高,通过线圈的电流是否过大,都是可采用手段判断的。也不要过于相信名牌产品。其好多零件都是出自家庭作坊的。
回复
23楼
选型及匹配有问题
回复
24楼
接触器铁芯变形,有一个原因就是磁路过饱和发热引起线圈绝缘降低导致线圈烧毁。变频器是谐波源,抑制谐波很重要。变频和工频转换,存在一个配合的问题,如果工频接触器触点粘连,导致工频电源送入变频器下口,那么肯定要烧变频器
回复
25楼
接触器铁芯变形,有一个原因就是磁路过饱和发热引起线圈绝缘降低导致线圈烧毁。变频器是谐波源,抑制谐波很重要。变频和工频转换,存在一个配合的问题,如果工频接触器触点粘连,导致工频电源送入变频器下口,那么肯定要烧变频器
回复
26楼
当工频接触器或变频接触器辅助触点过热出现融合时,两个接触器没有电气联锁会不会出现这样的故障?
回复
27楼
把具体控制原理发来看看 才好说明原因的 要不就是“悬丝诊脉” 不负责任的
回复
28楼
看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复
29楼
变频器和PLC电源测加快熔保护。接触器型号选大一些,校核一下匹配关系。