箱式变频供水设备在居民二次供水中的应用实例
供水设备
2019年01月28日 17:26:35
只看楼主

箱式变频供水设备介绍 箱式变频供水设备主要用于二次供水,机组由1~6台主泵和1台辅助泵组成,最少2台主泵。供水压力任意设定,系统即可保证用户管网的水压稳定在设定值,无须专人值守。这种设备与其它供水设备最大的不同,就在于投入运行的水泵数量不是固定的,微计算机根据用水量变化动态增减水泵,因此,节能效果十分明显。 箱式变频供水设备的主要功能: 1、无水停机  当水源断水、停水时,系统自动停机,并发出报警信号,水源来水后自动恢复供水。

箱式变频供水设备介绍

箱式变频供水设备主要用于二次供水,机组由1~6台主泵和1台辅助泵组成,最少2台主泵。供水压力任意设定,系统即可保证用户管网的水压稳定在设定值,无须专人值守。这种设备与其它供水设备最大的不同,就在于投入运行的水泵数量不是固定的,微计算机根据用水量变化动态增减水泵,因此,节能效果十分明显。

箱式变频供水设备的主要功能:

1、无水停机  当水源断水、停水时,系统自动停机,并发出报警信号,水源来水后自动恢复供水。

2、故障保护  当工作泵发生故障时,自动隔离故障泵、发出报警信号。

3、辅泵保压  系统自动计算用水量,当用水量少到一定程度,主泵全部关闭,只有辅助泵保持管网的必要压力维持少量用水。当用水量增加,辅助泵不能保持管网的水压时,主泵软启。如此反复,既省电,又不间断用户用水。由于水泵是软启软停,并不会造成任何损坏。

4、超压旁路  该设备用在自来水加压时,如果在某一时段自来水管道的压力达到或超过了用户的设定值,系统自动停止水泵运转,并接通旁路管道,由自来水直供用户管网。

箱式变频供水设备技术指标及参数

·流量范围:20-3500m3/h

·扬    程:5-250m

·输出功率:2.2-320kW

·压力精度:≤0.01Mpa

·水泵台数:1~7+1

·启动方式:低频降压软起动

·控制方式:全自动、手动、按时段定时启动

·环境湿度:≤95%(无结露)

·环境温度:0℃-60℃

·电源电压:380V±10%

箱式变频供水设备主要用途

·城镇无负压二次供水。

·居民区、住宅楼、村镇的集中生活供水系统。

·高层建筑、宾馆、饭店等生活供水系统。

·综合市场、写字楼、商务楼生活供水系统。

·自来水厂、供水加压泵站。

·高层建筑热水供给和热水采暖系统。

·工矿企业的生产、生活供水、恒压流量供水工艺流程等。

免费打赏

相关推荐

APP内打开